Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
Josef Tomek:
Hlavní jistič před elektroměrem mám naddimenzovaný a platím zbytečně velké poplatky za rezervovaný příkon (v domě není už tak velký odběr jako byl v osmdesátých letech když se topilo akumulačkami), chci ho tedy ponížit.
Aktuální spotřebu všech spotřebičů v domě jsem si spočítal, chci to ale i změřit. Hlavní přívodní kabel je dobře přístupný, dá se kolem něho umístit klešťový multimetr a změřit protékající proud když v domě zapnu všechny spotřebiče.
Nevím ale, jak naložit s náběhovými proudy, například když startuje lednička.
Dočetl jsem se, že lednička může při startu odebírat klidně i 20A.
Je nutné tyto náběhové proudy do hodnoty hlavního jističe (do rezervovaného příkonu) započítat, nebo probíhají po tak krátký časový interval, že s tím charakteristik a jističe (asi B?) počítá?
Takže má metoda, že změřím skutečný odběr, k tomu přidám rezervu 15%, nebudu řešit náběhové proudy, a podle výsledku zvolím hodnotu hlavního jističe (rezervovaného příkonu) na nejbližší vyšší standardní hodnotě bude fungovat?
Pro doplnění, spotřebiče typu motor jsou v domě pračka, lednice, myčka, vrtačka, sekačka trávy, cirkulační čerpadlo TUV.
Nemotorové spotřebiče jsou přímotopy, indukce, rychlovarka, tv.
dolac:
Predpokladám, že máte, resp. budete mať istič s charakteristik ou typu "B" kde skratová spúšť zaberá pri 3-5 násobku In. To by vám pre rozbehové prúdy Vašich spotrebičov malo stačiť. Nie sú to veľké spotrebiče, takže to neriešte. Naviac si myslím, že komplet všetky spotrebiče v dome naraz asi zapnuté nebudete mať.
Rozvodak:
Tak nejak tu chybi par informaci.
- co to znamena naddimenzovany jistic? (podle vas) Jakou ma hodnotu?
- neni tu rozepsano kolik KW mate v kterych spotrebicich
- jakou mate sazbu?
- o jak rozsahly objekt se jedna?
Jestli opravdu uvazujete o snizeni hodnoty hl.jistice, musi dojit ke zmene smlouvy. K tomu je treba mit i kladnou revizi ci "prihlasku". Distributor ve valne vetsine pripadu nezohlednuje rozbehove proudy, tudiz musite mit charakteristik u B. C a D se povoluje na zaklade vyjimky, ktera se normalne neudeluje.
Rozbehove proudy bezneho rucniho naradi nebo drobnych spotrebicu nikdo neresi. Tyka se to spis cirkularky a spol., tedy 3f.motoru
Nezapomente vsak ze pri snizeni hodnoty vam sice klesne mesicni pausal ale po dvou letech vam zbyly prikon propadne distributorovy . Coz je 500kc za 1A v 3f. odberu.
František Šohajda:
Podívejte se do tabulek zatížitelnosti třeba jističe 16A/B....budete překvapen co vydrží třeba 30 sec. nebo 1 minutu. (dance)
Fuk Tomáš:
Citace: Rozvodak 04.02.2016, 18:51
Nezapomente vsak ze pri snizeni hodnoty vam sice klesne mesicni pausal ale po dvou letech vam zbyly prikon propadne distributorovyi. Coz je 500kc za 1A v 3f. odberu.
Omyl, od 1.2.2016 to propadá bez náhrady okamžitě.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana