« kdy: 02.02.2016, 06:52 » |
|
Mohu použít na jistič (deon) 3x170A kabel AYKY 3x95+70 a nebo raději AYKY 3x120+95?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 02.02.2016, 09:02 » |
|
Všechny otázky, které vám položil kolega Jiří Buben využijete v tabulkách B52 a C52 v ČSN 33 2000-5-52 ed. 2
Těch tabulek a tím i "dimenzí" je asi 30......
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Soukupp
Offline
OSVČ
|
|
« Odpověď #3 kdy: 02.02.2016, 10:02 » |
|
Díky, už koukám do tabulek.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrorevize E2A, okres Prachatice, Jižní Čechy, e-mail: petr.soukup@post.cz, tel: +420 776 374 700
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #4 kdy: 02.02.2016, 10:29 » |
|
Jen doplním a možná zamyšlení ? Máme normu ČSN 33 2000-8-1 :2015 Třeba článek 6.7.2 -poznámka a další..
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 02.02.2016, 12:14 » |
|
Napisete vzdialenost, zataz a ulozenie a podla toho sa da urcit aky kabel bude vhodny pri Vasu potrebu
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 02.02.2016, 16:23 » |
|
Jen doplním a možná zamyšlení ? Máme normu ČSN 33 2000-8-1 :2015 Třeba článek 6.7.2 -poznámka a další.. Nemáme
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #9 kdy: 02.02.2016, 18:21 » |
|
Pouzit SICHR je proste sichr... Sichr také používám...Je dobrý! Ale od 1.1.2016 platí (viz norma nahoře) trochu jiná pravidla zejména v průmyslu s ohledem na ztráty v kabelech....li dově řečeno možná až o 3 stupně vyšší průřezy jak vypočteme... Trochu ekologie prý i do elektriky.
|
|
|
Zaznamenáno
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 02.02.2016, 18:37 » |
|
Opravdu k zamyšlení:
Rychlost nahrazení existujícího majetku je nízká, pohybuje mezi 2 % a 5 % za rok, v závislosti na stavu místní ekonomiky. Proto je důležité, aby tato norma zahrnovala kromě nových instalací stávající elektroinstala ce v budovách. To spočívá v rekonstrukci stávajících budov, kde lze dosáhnout významného celkového zlepšení v oblasti energetické účinnosti. Optimalizace využití elektrické energie je založena na managementu energetické účinnosti, které je založeno na ceně elektrické energie, spotřebě elektrické energie a úprav v reálném čase. Účinnost se kontroluje měřením po celou dobu životnosti elektrické instalace. To pomáhá identifikovat příležitosti pro všechny vylepšení a úpravy. Vylepšení a úpravy mohou být prováděny prostřednictví m velkých investic nebo postupnou metodou. Cílem je vytvořit návrh pro efektivní elektrickou instalaci, která umožňuje řízení procesu spotřeby energie tak, aby vyhovoval potřebám uživatelů, a v souladu s vloženými investicemi.
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 02.02.2016, 19:17 » |
|
Protože jsem ČSN 33 2000-8-1 ještě neviděl, tak jsem se na ni podíval a to je jen "úvod" k této normě v oficiální verzi, kde je uvedeno
Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-8-1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.
...k článku 6.7.2 jsem se ani nedostal ( jsem rád, že jsem se nezbláznil...)
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 03.02.2016, 07:44 » |
|
U nových instalací se principy této normy již používají, jako například dimenzování s ohledem na optimalizaci ztrát.
Nevím, jakou zkušenost máte Vy, nepamatuji, že by se investor nechal přesvědčit na větší průřezy, s tím, že mu kabel "vydělá". Drát je prostě drát, který přenese elektrony z bodu "A" do bodu "B", víc laik nepochopí. To vás dříve osočí s tím, že se nechováte ekonomicky, že předimenzovává te vedení, tudíž ho okrádáte. O tomto se můžeme bavit tak max. zde, ale toto je věc, která je prostě pod rozlišovací schopnosti potenciálních investorů.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 03.02.2016, 10:27 » |
|
Jak kdy a jak kde. Někdo se přesvědčit nechá a někdo ne. U jiného není třeba přesvědčovat vůbec a to třeba u investorů, kde o tom nejedná laik.
Nepamatuji investora, který by měl takovou erudici, že bych si připadal, jako, že hovořím rovný s rovným. Čím dražší zakázka, tím více se investor "kroutí". Na argument typu, náš elektrikář mi říkal, že je to "zbytečné", se vážně těžce reaguje Tímto se okamžitě dostáváte do pozice toho zlého, který ubírá jeho dětem, tudíž jste potenciální nepřítel a to není dobrá vyjednávací pozice. Tím ovšem netvrdím, že tací nejsou, ať nejsem zle pochopen.
|
|
|