Je možné získat revizi elektro v bytě s dvěma soustavami?
Radicz:
Jsem lajk takže se předem omlouvám za zmatečné informace.
Rekonstruuji byt a s tím i částečně rozvody elektřiny. Staré rozvody které mají pouze PEN a L, jsem zachoval a přidal jsem nové kabely do kuchyně, obýváku a koupelny, které jsou i se středním vodičem N.
Když mi přišel domů elektrikář to zapojit, řekl mi, že musím mít všechny (dostupné) zásuvky přes proudový chránič. Nové rozvody pro zásuvky se tedy zapojilyi přes proudový chránič, ale staré rozvody pro zásuvky kde chybýí nulový vodič nejsou (bo to prej nejde). Mam i nový přívod do bytu bo starej byl ještě v hliníku a taky neměl nulový vodič. Všechny rozvody i ty staré jsou v mědi. Moje otázka zní dostanu na takto zapojený byt revizi?
- Přes proudových chránič je komplet koupelna, kuchyně, a v obýváku, stěna pro multimédia (TV, DVD HTPC, Projektor, atd)
- Přes proudový chránič NENI -> Pracovna, 2 zásuvky v obýváku, 2 zásuvky v ložnici, jedna v kuchyni (klidně mohu zrušit), a jedna na chodbě.
Soukupp:
Proč by vám neměli udělat revizi? Stará část elektroinstala ce se reviduje podle staré normy a nová část podle nové normy. V tom nevidím problém, ale horší to bude asi s projektovou dokumentací, kterou pravděpodobně nemáte, jinak by jste se neptal.
Vít Rotrekl:
Revize lze provest na vsem, ze. A revize neznamena ze je to v poradku.
Pan Soukup na pravdu. Provede se revize na nove instalaci a stara zustane tak jak je. Tudiz nebude duvod, kdyz budou dolozeny patricne dokumenty, k tomu aby to revizi neproslo.
Jediny v cem je trosku problem je privodni vedeni, kde budete mit krome fazi vodice PE a N, ale v byte bude stale jeste par oruhu, kde je PEN. Ale na toto tema uz tu bylo popsano hromada stranek.
František Šohajda:
Citace
Jsem lajk takže se předem omlouvám za zmatečné informace.
Rekonstruuji byt a s tím i částečně rozvody elektřiny.
A proč při rekonstrukci neděláte el. instalaci celkově?
Každá věc, i elektroinstala ce má svou životnost! TN-C soustava se nepoužívá v bytě už několik desítek let. Tak ta instalace nebude nejmladší. :-\
(norm)
Václav Kalina DC:
Taky mám doma cca 1/2 instalace v TN-C a rozhodně ji nehodlám předělávat. Impedanci to splňuje, dělal jsem ji sám, tak nevidím důvod, proč podruhé rozkopávat dům. Nové věci ponuvu a pokud staré slouží, tak proč si přidělávat bordel.
Navigace