ludek hrus:

Provádím rekonstrukci bytu, chtěl bych přejít z ohřevu TUV plynem a plynového sporáku na bojler a indukci. ČEZ mi schválil 3x20A z původní 1x15A ,  jenže se do rozvodnice na chodbě 3f elektroměr s HDO nevejde. Jediné řešení po mnoha řešeních mi vyšla nová větší rozvodnice, což ale nepřipadá v úvahu vzhledem k ceně a nutnosti souhlasu sousedů.

Existuje nějaké řešení, jak to vyřešit, abych mohl připojit minimálně 1x3f elektroměr s HDO a 2x 1f elktroměry (stavající sousedi bez HDO? Ideálně při zachování výše uvedených rozměrů rozvodnice.Pro ilustraci přikládám foto situace.
Rozvodnice slouží pro 3 byty na patře.

Jinak mi asi zbyde řešení 1x25A a ohřev TUV  bez HDO na vysoký tarif, což je silně neekonomické.
 


Václav Třetí:

  Jedna z možností je zůstat u plynu.

Jediná rozumná možnost, jak splnit požadavky distributora a příliš nezasahovat do společných prostor  domu je nechat udělat na zakázku od firmy na výrobu rozvaděčů nové "vnitřnosti" do stávajícího prostoru rozvaděče. Podle fotografie odhaduji, že by se  mělo vše potřebné do stávajícího prostoru vejít.  Nebude to levné, ale na tom by se asi dalo dohodnout s majitelem objektu i se sousedy. Nebudou tedy potřebné žádné stavební úpravy, po zavření dvířek bude vše vypadat jako dříve a sousedy lze obměkčovat např. i tím, že to bude nové a spolehlivější.

Zdenek Hejčl:
Viz ČEZ připojovací podmínky:
9 /24
Pro montáž elektroměrů a spínacích prvků musí být v rozvaděči zabezpečeno místo minimálně dle rozměrů uvedených v tabulce č. 2:

Přístroj 1F elměr+hdo stejné rozměry v mm:
                           šířka          výška      hloubka
                           180              400          160
           3F elměr:
                           200              400          160

Tyto rozměry nesmí být omezeny konstrukcí rozvaděče. V případě, že bude v elektroměrovém rozvaděči osazen pouze jeden přístroj, je nutné výšku a šířku dle této tabulky zvětšit o 50 mm.

Takže předpokládám, dle fotografie, že se to do dané skříně nevejde.

EON i PRE mají totožné rozměrové požadavky.

Vladimír Štemberg:
I při jednofázovém odběru můžete využít levnější tarif pro ohřev TUV, dvoutarifní jednofázový elektroměr s vestavěným přijímačem HDO se do stávajícího prostoru vejde. Po zvýšení proudu hlavního jističe z 1x15A na 1x25A bude možné připojit elektrický bojler, ale možnost připojení indukce by bylo nutné ověřit výpočtem s ohledem na příkon všech spotřebičů v bytě, které mohou být současně v provozu. Při zapojení přednostního relé by to mohlo, ale také nemuselo vyjít.
V každém případě bude nutné jednorázově zaplatit za zvýšení proudu hlavního jističe 2000,- Kč, vyměnit hlavní jistič za nový 25 A s barevnou páčkou, doplnit ovládací kabel mezi elektroměrovým a bytovým rozvaděčem a předložit novou revizní zprávu. Zda bude nutné vyměnit i stávající silový kabel mezi oběma rozvaděči nevím, záleží na jeho průřezu. Pokud se ale jedná o starý hliníkový kabel, doporučoval bych jeho výměnu v každém případě a dal bych tam rovnou CYKY 5x10mm2 pro případ, že by se v budoucnu přecházelo na trojfáz.

Vít Rotrekl:
Citace: Vladimír Štemberg  09.01.2016, 11:47

a dal bych tam rovnou CYKY 5x10mm2 pro případ, že by se v budoucnu přecházelo na trojfáz.

Jezisi kriste, na co 5x10? (fool)
To by me zajimalo ktery distriburor osazuje elektromery s inegrovanym HDO?

Pro tazatele: nebylo by resenim osadit vedle stavajiciho rozvadece novy elektromerak jen pro vas? Asi by to bylo nejjednodussi a nejlevnejsi reseni. Otazkou je jestli tam je na to prostror.

Co se tyce reseni navrhovane Vaclavem 3, tak to by bylo nejlepsi. Ale je tady otazka, jestli by se na financni spiluucasti podileli i ostatni najemnici.