Diskuse Elektrika.cz Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů? |
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. |
« předchozí další »
|
Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb.
Podrobnosti zde!
|
Autor
|
Téma: Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů? (Přečteno 79495 krát)
|
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz | Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz - Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
- Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
- Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
- Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
- Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
- Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
- Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
- Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
- Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
- Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
- Čím může být způsobeno toto podpětí?
- Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
- Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
- Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
- Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
- Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
- Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
- Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
- Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
- Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
- Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
- Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
- Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
- Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
- Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
- Aký istič pre 5kW bojler?
- Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
- Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
- Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
- Kolik stojí navýšení příkonu?
- Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
- Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
- Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
- Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
- Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
- Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
- Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
- Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
- Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
- Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
- Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
- Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
- Může bojler způsobovat přetížení jističe?
- Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
- Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
- Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
- Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
- Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
- Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
- Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
- Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
- Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
- Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
- Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
- Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
- Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
- Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
- Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
- Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
- Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
- Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
- Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
- Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
- Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
- Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
- Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
- Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
- Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
- Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
- Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
- Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
- Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
- Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
- Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
- Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
- Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
- Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
- Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
- Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
- Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
- Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
- Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
- Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
- Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
- Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
- Lze sloučit tři fáze do jedné?
- Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
- Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
- Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
- Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
- Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
- Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
- Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
- Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
- Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
- Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
- Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
- Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
- Stačí v bytě pro běžné domácí spotřebiče jistič 3x16A?
- Jaké jsou požadavky na bytové rozvaděče pro navýšení příkonu?
- Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
- Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
- Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
- Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
- Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
- Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
- Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
- Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
- Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
- Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
- Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
- Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
- Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
- Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
- Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
- Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
- Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
- Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
- Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
- Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
- Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
- O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
- O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
- Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
- Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
- Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
- Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
- Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
- Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
- Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
- Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
- Jak efektivně připojit chatku?
- Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
- Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
- Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
- Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
- Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
- Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
- Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
- Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
- Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
- Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
- Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
- Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
- Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
- Jakou velikost jističe pro nový RD?
- Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
- Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
- Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
- Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
- Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
- Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
- Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
- Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
- Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
- Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
- Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
- Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
- Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
- Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
- Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
- Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
- Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
- Jaké komunikační přípojky umístit v podnikatelském objektu?
- Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
- "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
- Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
- Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
- Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
- Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
- Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
- Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
- Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
- Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
- Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
- Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
- Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
- Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
- Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
- Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
- Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
- Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
- Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
- Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
- Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
- Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
- Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
- Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
- Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
- Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
- Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
- Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
- Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
- Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
- Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
- Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?
| | |
|
|