Musí mít elektrokotel dosažitelný hlavní vypínač ve stejné místnosti?
Pete84:
Ve dvoupatrovém rodinném domě hodlám měnit starý 15kW elektrokotel za 2 nové elektrokotle značky Protherm ray 9K (teda 2x9kW pro každé patro zvlášť).
Rozmýšlím se o variantě a) natánout pro oba 2 kotle samostatný 5x4mm2 (tedy 2ks 5x4mm2 pro každý kotel+CY6) nebo za b) 1 ks 5x10mm2 a u kotlů teprve rozdělit na 2 obvody pro samotné kotle. Kabel bude dlouhý cca 18m, hl.jistič má hodnotu 40A. Hlavní rozvaděč je na objektu, elektrokotle ve sklepě.
Je někde v normě napsáno, že u kotle by měl být vypínač pro kotle nebo stačí, když se při případných úpravách prostě vypne v hlavním rozvaděči kde budou odjištěny tyto pevně připojené elektrokotle?
Jiří Schwarz:
Tady bych nehledal nějaké striktní nařízení, udělal bych to tak, jak vám to bude více vyhovovat, obě varianty bych bral jako možné. A asi bych začal počítat jestli by nestačilo 5x6mm2. Jaké vedení bylo ke starému kotli?
Kotel má "blokovaný přívod", nebo se ovládací vodič (spínaní N z HDO) musíte přivést z rozvaděče? Abyste na něco nezapomněl.
Pete84:
Dosavadní provedení je kabelem CYKY 4x6mm2, HDO 1,5mm2 a nějaký CY(asi 6). Ve sklepě je rozvaděč, kde jsou 2 ks 3x16A B jističů (kotel má dvě tělesa po 7,5KW). Jistění je 29A (bakelitový jistič, provedení je cca z r.84). Ta samotná 5x6mm2 by podle mne byla díky úbytkům hraniční.
Vít Rotrekl:
Asi bych taky neměl nic proti kterékoliv variantě. I když osobně bych šel raději cestou sólo kabelu pro každý kotel, plus pochopitelně pro každý kotel sólo kabel pro HDO a nezapomeňte na kabel od termostatu, taktéž ke každámu kotli zvlášť. Resp. lze použít i něco bezdrátového, ale určitě pro každý kotel samostatně.
Je totiž možné, že za pár let budete chtít měřit spotřebu každého patra zvlášť, a když budete mít kotel nataženy samostatně, z nějakého hlavního rozvaděče, tak bude jednodušší rozdělit podružné měření. Kdyby to bylo na jednom přívodu, tak by musel být elektroměr u každého kotle.
Další úskalí by mohlo být, v tom, že když rozdělíte přívodní kabel na dvě větve, se slabším kabelem, tak by nemuselo vyjít jištění na přetížení na silnější kabel i na slabší kabel.
Milan Hudec:
Elektrokotel je dle mého názoru spotřebič který "nepřetíží", takže by se jištění slabšího přívodu nemuselo řešit.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana