Řeším venkovní zásuvky pro RD (s dětmi) proto chci i clonky.
Náhodně (líbila se mě) jsem koupil Legrand 092628 (klasická, ale i pěkná venkovní zásuvka s clonkami). Když jsem šel pro stejné zásuvky po druhé (velkosklad), byli z mého požadavku na venkovní zásuvku s clonkami překvapení. Musel jsem ji v regálech najít sám. Do poslední chvíle nikdo nevěřil, že má clonky.
Následnou montáž zásuvky pro mého elektrikáře jsem připravoval i s mým synem (3), který jak jinak chtěl půjčit šroubovák, kterým elegantně probodl spodní gumu a při troše smůly by byl rovnou u fáze.
Můj elektrikář měl problém připojit mě na zastřešenou terasu (pod stůl) zásuvku Tango s clonkami (do fasády a krabice).
Když jsem se laicky zamýšlel nedošel jsem k jednoznačnému závěru co je vlastně lepší.
Uvažuji tak, že: a) chci clonky, b) co vteče dovnitř vyteče (Tango), c) co vteče dovnitř nemusí vytéct (běžné venkovní zásuvky), d) "úvaha": nabízet venkovní zásuvek bez clonek mě přijde jako maximální hazard (kdo ví, kdy se u vás objeví dítě) a vy už dávno zapomenete co kde a jak máte ošetřeno/zajištěno?
Prosím o vaše doporučení, zejména pro praktickou stránku věci.
Jsem laik, nerad bych věděckou diskuzi, proto necituji normy případně neuvádím IP krytí - jde mě čistě o maximální bezpečí s použitím dostupných a rozumě drahých řešení.
|
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #3 kdy: 01.01.2016, 11:51 » |
|
Pokud vám jde o bezpečí, doporučuji umístění zásuvek tam, kam malé děti dosáhnout nemohou. Pokud vám jde i o dlouhodobou funkčnost, clonkám se vyhněte, při používání po čase neskutečn překážejí a přestávají fungovat. Vím že to někde nejde, ale takový je stav.
Ano jak píše kolega! Já jsem si na odpočinové pergole dal zásuvky do výšky cca 180 cm...děti tam nedostanou a dospělý bez problémů tam cokoliv dostane. Jsou zásuvky i s větším krytím ,tam se voda sice dostane, ale jen jako rosa.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
honza s
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 02.01.2016, 21:20 » |
|
, za vaše reakce. To p. Rotrekl: nejsem zcela přesvědčen o vhodnosti (zásuvka venku + děti) použití ani jedné z mnou popisovaných zásuvek. Proto se ptám ptám po lepším řešení To p. Hudec: Co je prosím OT?
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 02.01.2016, 23:55 » |
|
Když začneme studovat normy které se nějak týkají Vnějších vlivů, narazíme na doporučení tam, kde je vnější vliv "děti" (předpokládá se pro školky a podobná zařízení, vliv BA2 podle "5-51, ed.3"), by mělo být použito krytí vyšší než IP2X. Pak začneme studovat prospekty a zjistíme, že clonkám výrobce až tak moc nevěří a zásuvkám s clonkami klidně dá IP2X stejně jako zásuvce bez clonek (Možná jsou vyjímky).
Takže bych šel cestou, kterou už naznačili jiní: - zásuvky dát tak vysoko, aby se malé děti na ně tak snadno nedostaly - od jistého věku naučit děti zodpovědnému zacházení s elektrickými přístroji, se kterými se běžně setkávají.
Venku místo "clonek" doporučuji spíše provedení zásuvek s "víčkem", něco jako TANGO IP44 5518A-2999B Se "zavřeným víčkem" vypadá skoro jako vypínač
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 03.01.2016, 08:37 » |
|
Jsem laik, nerad bych věděckou diskuzi, proto necituji normy případně neuvádím IP krytí - jde mě čistě o maximální bezpečí s použitím dostupných a rozumě drahých řešení. Prosím o vaše doporučení, zejména pro praktickou stránku věci.
....i když z diskuse se předpokládá, že obvod pro venkovní zásuvky na pergole bude napojený přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30 mA, tak je dobré tuto základní podmínku znovu zdůraznit. Pak teprve přemýšlet o zásuvkách určených pro venkovní prostředí a prostředí, kde jsou děti
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #13 kdy: 04.01.2016, 11:00 » |
|
Oddělovací transformátor je dost extrémní řešení. V běžné praxi se to nepoužívá. Oddělovací transformátor je dost velký (byl by asi problém s umístěním), má nějakou spotřebu i "naprázdno", při zatížení také produkuje teplo. Také je kvůli proudovým rázům při zapnutí trochu problém se spínáním i s jištěním. A už vůbec raději nezmiňuji cenu.
Standardem je řešení se zásuvkou v krytí IP44, připojenou přes proudový chránič 0,03A.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #14 kdy: 04.01.2016, 11:07 » |
|
Jak vyřešit napájení toho OT aby nešel naprázdno,vypínač?Na ten mohu zapomenout.
Zatím to mám přes vypínač primáru (ano občas zapomenu vypnout), nicméně zrovna dumám nad řešením, jak proces automatizovat (napadlo mě víčko zásuvky s kontaktem).
|
|
|
|