Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?

<< < (6/7) > >>

IM:
Citace: Milan Hudec  22.12.2015, 09:00

To impulsní bych opravil na spínací.

Proč, když elektromagneti cký impulz vyvolá třeba blesk? (viz ČSN EN 62 305-1 ed. 2)?

Milan Hudec:
Impuls je universum, jak pro atmosferické tak spínací přepětí.

Fuk Tomáš:
Citace: Radim Strycharski  22.12.2015, 07:44

To jiskřiště v jističi tam vznikne stejně bez ohledu na naší vůli a navíc v případě absence SPD ještě navíc může vzniknout i někde jinde. Čili instalací SPD se případné jiskřiště eliminuje jen a pouze do toho vypnutého jističe a už nikam jinam. Takže jde o zbytkové neodstraniteln é riziko.

Instalací SPD typu 1 před jistič (tj. na stranu přípojky) a SPD typu 2 za jistič (tj. v instalaci) dosáhneme toho, že impulsní napětí na rozepnutém jističi nepřekročí průrazné napětí. Čili se jedná o riziko odstranitelné, tuze závislé na naší vůli (udělat to tak jak se má).

Radim Strycharski:
Úvaha samozřejmě předpokládala, že SPD  je až za hlavním jističem v podružném rozvaděči, resp. za hlavním vypínačem, což je pro daný případ jedno. Může být sice i před, ale nejčastěji stejně bude za jističem před elektroměrem. Umístění před něj se v praxi určitě moc nerozšíří.

IM:
Citace: Milan Hudec  22.12.2015, 12:53

Impuls je universum, jak pro atmosferické tak spínací přepětí.

Takže impulzní není třeba opravovat na spínací?  ::)