Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
Jiri25:
Mám kompletně nové rozvody v domě včetně nové rozvodně skříně jističů a chrániče...
Najednou z ničeho nic mi pokaždé vybaví chránič, jakmile zapnu pilu nebo míchadlo, přímotop.
Když zapnu žárovku tak nevybavuje, jenže když mačkám testovací tlačítko tak se nic neděje.
Přitom tehdy když mi to elektrikář zapojil tak tlačítko fungovalo a bylo vše v pořádku.
Chová se to jakoby byl propojen vodič PE s N. Dělá to na všechny okruhy zásuvek. To samé se děje i po výměně chrániče za úplně nový.
PS: chránič je značky EATON
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jiri25 19.12.2015, 19:53
Chová se to jakoby byl propojen vodič PE s N.
Jak jste na správnou odpověď přišel? Jste elektrikář? Pak ten šlus najdete snadno. I když, že nefunguje tlačítko, pak máte nejspíš problémy dva (nebo jeden, na tom tlačítku).
Chce to změřit, na dálku to nedáme.
Lukáš Rotrekl:
Vzhledem k tomu, že se druhý chránič chová stejně, tak pravděpodobnos t závady tlačítka se blíží 0.
Maros Jostiak:
Toto je bezny ukaz toho, ked su PE+N spojene za chranicom este predtym, ako sa chranic nahodi.
Vsetko - uplne vsetko povyberajte zo zasuviek a obvodov chranenych tymto FI a otestujte. Ak nepomoze, mate pravdepodobne chybu v elektroinstala cii a to sa takto na dialku merat neda.
Jiří Schwarz:
Citace: Lukáš Rotrekl 19.12.2015, 21:24
Vzhledem k tomu, že se druhý chránič chová stejně, tak pravděpodobnos t závady tlačítka se blíží 0.
Zkušební odpor v chrániči nemůže být dimenzován na výkon, který přes něj poteče, pokud se připojí trvale na 230V
(zkušební tlačítko používá 2 - 3 násobek jmenovitého rozdílového vypínacího proudu, na odporu by bylo při 30 mA a 230V kolem 7W, reálně je tam kolem 15 - 20W)
Pokud je L přivedena na odpor a za chráničem je zkrat mezi N a PE, kromě toho, že to může výrazně omezit citlivost chrániče, dokáže to při trochu delším stisknutí zkušebního tlačítka chrániče přerušit zkušební odpor (zle)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana