Lze osadit 6A kombi-jistič za 6A hlavní jistič?
Zdenek Hejčl:
Lze to takto realizovat?
Hlavně nazapomenout na správnou dimenzi vodiče PEN, před rozdělením.
Jan Bocek:
Mnohé rychlovarné konvice jistič 6A vyrazí....ten rozdíl za platbu jističe 6A a 10A je tak propastný?
Co když "někdy" budete mít v zimě potřebu malé práce a pak se hodí zapnout teplovzdušné elektrické topení, kde pod 2 kW toho moc nenahřejete... ..
rudiik:
(poklona) všem za názory! Jsem rád, že nezaznělo žádné zásadní proti. Jsem ochoten jít do rizika, že v budoucnu bude třeba pohon vrat mít takové proudové špičky, že budu muset navýšit příkon a jištění na 1x10A, ale snad k tomu nedojde. Rozvod samozřejmě plánuji dimenzovat na běžné hodnoty jištění, pro případ, že by se v budoucnu muselo z nějakého důvodu navyšovat i třeba na 16A na zásuvkový okruh.
ACEOF ACES:
Průřez vodiče PEN má být nejméně 10mm2 mědi nebo 16mm2 hliníku.
V případě, že délka vedení od přípojkové skříně až k místu rozdělení na PE a N nebo odbočka z hlavního domovního vedení až k místu rozdělení na PE a N, není delší než 15m, tak může být průřez vodiče PEN nejméně 6mm2 mědi, za předpokladu, že průřezy ostatních vodičů jsou shodné.
IM:
Citace: ACEOF ACES 19.12.2015, 09:19
Průřez vodiče PEN ...
Ono je lepší uvést ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, NA.19.2, než upravenou citaci. :-[