Musí se pospojit nosná konstrukce pro svítidlo?

(1/4) > >>

Franta Puklický:
V hale je na stropě přidělaná kovová konstrukce, na které je poté pomocí objímek zavěšené kovovoé zářivkové svítidlo. Kovová konstrukce je přidělána do železobetonové ho stropu izolovaně od vnitřní armatury (izolované podložky). Celá sestava je cca v 5m výšce. Je nutné pospojovat nosnou konstrukci?  

Maroš Klein:
Len kvôli svietidlu nie. To môže spokojne vo svojej triede I. visieť tak na železnej konštrukcii, ako aj na betónovom strope a vystačí si s vlastným PE. A podľa spôsobu uchytenia samotného svietidla už ale konštrukcia cez vonkajší kovový kryt svietidla asi aj pripojená bude.
Samotné pospájanie cudzích neživých vodivých častí má svoje pravidlá tak dôvodové, ako aj realizačné. Tie ale z otázky zrejmé nie sú.

Franta Puklický:
Jde mi o to, že kovové konstrukce dodávala stavba a elektro firma montuje pouze svítidla s přívodníma kabelama. Spojení konstrukce přes kovový kryt svítidla sice asi nějaké bude, ale vzhledem k tomu, že konstrukce i svítidla jsou natřené barvou, nebude spoj asi nic moc. A použití objímek také dobrý (spíše žádný) spoj neudělá. Ohledně propojů na kovové konstrukce není v projektu ani slovo. Svítidlo má na povrchu PE svorku, ale konstrukce samozřejmě žádnou takovou svorku nemá. Do svítidla se poleze pouze při údržbě, a to vždy člověk s kvalifikací.

Lze tedy uvažovat, že konstrukce být pospojena nemusí, protože se na ní nemůže objevit rozdíl potenciálu (jak jsem již psal, uchycení do stropu je izolovaně)?

Jiří Novotný- Stryker:
Citace: Franta Puklický  08.12.2015, 14:28

Jde mi o to, že kovové konstrukce dodávala stavba a elektro firma montuje pouze svítidla s přívodníma kabelama. Spojení konstrukce přes kovový kryt svítidla sice asi nějaké bude, ale vzhledem k tomu, že konstrukce i svítidla jsou natřené barvou, nebude spoj asi nic moc. A použití objímek také dobrý (spíše žádný) spoj neudělá. Ohledně propojů na kovové konstrukce není v projektu ani slovo. Svítidlo má na povrchu PE svorku, ale konstrukce samozřejmě žádnou takovou svorku nemá. Do svítidla se poleze pouze při údržbě, a to vždy člověk s kvalifikací.

Lze tedy uvažovat, že konstrukce být pospojena nemusí, protože se na ní nemůže objevit rozdíl potenciálu (jak jsem již psal, uchycení do stropu je izolovaně)?



Pro doplňující pospojování musí být důvod. Jen proto, že je držák kovový to samozřejmě být nemusí.
Mrkněte se do protokolu VV  v jakém se vlastně pohybujeme prostředí?
Samozřejmě by toto měl řešit i projekt, který z VV vychází, né  tak vaše vlastní iniciativa.

Jiří Schwarz:
Jak se může na konstrukci dostat nebezpečné napětí? Pouze ze svítidla? To by ale mělo mít vlastní ochranu:
- pokud je to ve třídě I, tak by neživá část měla být připojena na PE vodič, pokud by světel bylo víc a byla by od sebe vzdálená "na dosah",  mohli bychom uvažovat o jejich pospojování.
- pokud budou ve třídě II (asi ne, když mají ochrannou svorku),  tak je třeba dodržet montážní pokyny, aby nebyla ochrana degradována (šroub někde, kde být nemá,...)

Nebo máte strach, že se na konstrukci dostane napětí z rozvodů? Takovou prasárnu vám tam snad seriozní firma neudělá!  