V r. 2007 bylo zhotoveno EZ a k.i. instalovaný kabel 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé-tř.2?, PEN zžl. -tř.5, izolace vodičů a pláště PVC.
Typ?
Přikláněl bych se také k názoru, že to není kabel, ale lana. Všimněte si slanění černých vodičů a slanění zž vodiče. Pokud je to kvadrát 50, tak černé vodiče budou mít průměr drátku 1,83 mm a v počtu 19. Zž vodič má mnohem více drátku. Pokud je fí 0,69 bude 133 drátků a pokud 0,4 mm tak je 400 drátků.
Kabely jsou většinou se stejným počtem slaněných vodičů. VDE stanovuje lankové jádra z vícece drátků, z mnoha drátků, z jemných drátků a velmi jemných drátků a stanovuje pouze max. průměr jednotlivých drátků.
Jištění kabelu 4x50 pojistkou 160A je v pořádku, ale vodiče 6 mm2 jistit pojistkou 100A je trochu přehnané. Řemeslné zpracování skříně je hrozné.....ale na to jste se neptal.