Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
Ján Belko:
V r. 2007 bylo zhotoveno EZ a k.i. instalovaný kabel 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé-tř.2?, PEN zžl. -tř.5, izolace vodičů a pláště PVC.
Typ?
Jiří Schwarz:
Je to opravdu kabel?
Z té fotky to vypadá jako 4x vodič (CYY nebo něco podobného) v nějaké chráničce.
A ten PEN - asi bych si představoval právě pro PEN trochu pečlivější provedení, hledal bych nějakou připojovací svorku...
MrPeter:
Není to třeba Olflex clasic od Lappkabelu? Ten má taky šedou barvu vrchní izolace a dělají i velké průřezy slaněných vodičů. Nedávno jsem něco připojoval 35kou...a kabel vypadal stejně, nebo dosti podobně.
Jinak, zajímavý jištění druhou pojistkou. Kolik to je průřez? Prostřední fáze asi bere míň :D
Jan Franěk:
Vypadá to na kabel z přílohy. Ale jistě to nevím.
Jen jsem přesvědčen o tom, že na ty konce jemně laněných vodičů patří dutinka (norm)
Jan Bocek:
Citace: Ján Belko 07.12.2015, 11:01
V r. 2007 bylo zhotoveno EZ a k.i. instalovaný kabel 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé-tř.2?, PEN zžl. -tř.5, izolace vodičů a pláště PVC.
Typ?
Přikláněl bych se také k názoru, že to není kabel, ale lana. Všimněte si slanění černých vodičů a slanění zž vodiče. Pokud je to kvadrát 50, tak černé vodiče budou mít průměr drátku 1,83 mm a v počtu 19. Zž vodič má mnohem více drátku. Pokud je fí 0,69 bude 133 drátků a pokud 0,4 mm tak je 400 drátků.
Kabely jsou většinou se stejným počtem slaněných vodičů. VDE stanovuje lankové jádra z vícece drátků, z mnoha drátků, z jemných drátků a velmi jemných drátků a stanovuje pouze max. průměr jednotlivých drátků.
Jištění kabelu 4x50 pojistkou 160A je v pořádku, ale vodiče 6 mm2 jistit pojistkou 100A je trochu přehnané. Řemeslné zpracování skříně je hrozné.....ale na to jste se neptal.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana