Autor Téma: Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?  (Přečteno 16244 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #18 kdy: 28.11.2015, 18:10 »


Technik při opětovném plombování mě sdělil, že se musí vše předrátovat na měď,
jističe nové ,  prý platí 25A a mají 15-20A (stará bytovka).....tudíž nesedí ani odvodní
vodiče do bytů ,  jsou dimenzovány na 20A !
A stupačky taky nebudou pro všechny 25A jističe OK! Všechny byty 1 fázové....
Nechce to po revizi a vyčistění zaplombovat ,  až bude udělaná celá tato popisovaná
oprava?

A na základě čeho toto technik požaduje?
Pokud je to jen jeho osobní pocit, tak to může zkoušet tak možná doma na manželku.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #19 kdy: 28.11.2015, 18:17 »

Pro odplombování nežádám. Po provedení činnosti posílám email s uvedením kde, co a proč jsem
místo odplomboval. Dále uvádím výr. číslo kteréhokoliv elektroměru, které se nachází v rozvaděči
pro ověření adresy.
V odpovědi dostanu přibližný datum přeplombování.

Tak to není správný postup.
U ČEZ stačí zavolat do nejbližší obchodní kanceláře, což je nejrychlejší. To jde samozřejmě jen v průběhu otevírací doby.
Jinak stačí zavolat na linku 840 840 840 a tam odpolombování nahlásit. Pravda, musíte si vyslechnout reklamu a pak zadat tuším dvě výběrová čísla, ale to nevidím jako problém. Nechápu, že někteří z vás píší něco o několika dnech. To je jak ze špatného filmu.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 28.11.2015, 18:53 »

Tak to není správný postup.
U ČEZ stačí zavolat do nejbližší obchodní kanceláře, což je nejrychlejší. To jde samozřejmě jen v průběhu otevírací doby.
Jinak stačí zavolat na linku 840 840 840 a tam odpolombování nahlásit. Pravda, musíte si vyslechnout reklamu a pak zadat tuším dvě výběrová čísla, ale to nevidím jako problém. Nechápu, že někteří z vás píší něco o několika dnech. To je jak ze špatného filmu.

Do zaplombované části lezu málokdy, ale občas to potřebuji.
Za poslední dva měsíce jen malinké zkušenosti:

1. U EONu telefonicky mi slečna povolila odplombování na týden, pak jsem poslal RZ a technik neměl přípomínky. Jistič na vstupu před eleměrem byl původní ITM 17A

2. U ČEZu telefonicky to samé, jen mi povolila 3 dny. Zase RZ a přišel technik a za 5 minut byl hotový bez přípominek

3. U PRE osobně na služebně převzaté plomby, předal jsem RZ a žádný problém. Při návštěvě musíte zvolit vhodný čas, kdy není fronta a není 15 minut před koncem pracovní doby.

Jednou se mi stalo, že byl starý jistič 3x17A ITM a vyměnil jsem jej za nový B25/3 a nevšiml jsem si co je ve smlouvě.  Průser byl, že jsem v RZ uvedl tento nový jistič. Zákazník ale nechtěl navýšení. Proto jsem zase vrátil starý jistič a vypsal novou revizní zprávu a vše proběhlo standardně, jen zaplombování se protáhlo touto korespondenci možná o tři dny. Ale nedali mne na žádnou černou listinu....i když u všech distributoru dávám bedlivý pozor, aby nedošlo k nějaké chybě. Přesto, že nejsem smluvním partnerem.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #21 kdy: 29.11.2015, 10:13 »

No vida, i kolega Boček potvrdil, že správný postup odplombování není žádnou vědou ani časovou sebevraždou.

Ještě jenou důrazně tvrdím........ ....nebát se techniků distributora a nerespektovat jejich přání, která zjevně pramení z jejich samotné neznalosti.
Už jste někdy viděli výsledky provedení elektroinstala cí od těchto borců? Většinou to opravdu stojí za to  zle
Jejich umění a znalosti jim mnohokrát nedovolují více, než manipulaci s nožovými pojistkami, výměnou hl. jističe pro kamarády a zaplombování neměřených částí (zde bych ovšem také pochyboval, neboť už jsem viděl kompletně zaplombované i měřené části......... zřejmě "sichr je sichr"  Mrknutí Smích  )

Tímto se omlouváím technikům, kteří nekorespondují s výše uvedenými řádky a v oboru jsou jako doma.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Na zaklade coho sa urci, aku skratovu odolnost zariadeni je potrebne pouzit v konkretnom objekte?
 Oslovují vás ještě jističe se 4,5kA zkratovou odolností?
 Co je to zkratová odolnost?
 Jakou zkratovou odolnost jističe použít při jištění hlavního přívodu do budovy?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Jakou zvolit zkratovou vypínací schopnost?
 Použít istič s prúdovou odolnosťou 6kA, alebo 10kA?
 JAkou zkratovou odolnost mají závitové pojistky E27 a E33 ?
 Ako sa vypočíta skratová odolnosť ističa?
 Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
 Navrhovat do bytové výstavby jističe 6kA nebo 10kA?
 Kde vzít údaje o kabelech nutných pro výpočet zkratové odolnosti?
 Zkratová odolnost vedení a přístrojů
 Kde najdu informace o zkratových zkouškách ?
 Zkratové proudy v instalacích nízkého napětí, základní veličiny, zjednodušený výpočet, dimenzování vedení a jisticích přístrojů
 Lze použít jistič před elektroměrem s vypínací odolností PL7 (10kA)?
 Jakou zkratovou odolnost musí mít jistič v USA?
 OEZ otevřel novou zkušebnu a my byli u toho!
 Jak si radíte s dimenzováním jistících přístrojů z hlediska zkratu vy?
 Mohou být v rozvaděči RD současně použity jističe se zkrat. odolností 6 a 10 kA?
 Co je to koeficient "K" a co o něm víte?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jakého typu (AC nebo A) a s jakou zkratovou odolností jističochránič koupit?
 Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
 KROZ#4 Jak provedeme ověření zkratové odolnosti ochranného obvodu u malé, námi vyrobené bytové rozvodnice?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Jak na „velké“ výkonové rozvaděče (REPRÍZA)
 Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty?
 Jakou zkratovou odolnost má jistič J21U 50A ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.072 sekund, 23 dotazů.