						| David Hruda 
  
  Offline 
 
 
  
 
   | 
								|  | «  kdy: 28.11.2015, 09:54 » |  | 
 
 Investor řeší plnění násypky na peletky. Plnění bude probíhat z cisterny hadicemi s Cu drátem, který se má připojit k násypce (kovové) přes tlumivku.
 Přiznávám, že o něčem podobném slyším poprvé a vůbec netuším, proč tam ta tlumivka má být a jaké by měla mít parametry.
 Můžete mě někdo navést alespoň na nějakou normu nebo literaturu, která by to vysvětlila?
 |  
						| 
								| 
  
  tlumivka.jpg (88.35 KB, 1120x845 - prohlédnuto 777 krát.) 
 |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČRwww.elektro-hruda.cz |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| David Hruda 
  
  Offline 
 
 
  
 
   | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 03.12.2015, 20:46 » |  | 
 
 Byl jsem mimo konektivitu, takže se dostávám k odpovědi až teď.  Mezitím, než dotaz doputoval až sem jsem dostal odpověď od výrobce: tlumivka není zapotřebí. Úplně postačí propojit drát např. čokoládou nebo jiným spojením s konstrukcí. Tato chybička vznikla při překladu z jiného jazyka a ještě to bohužel nikdo neopravil, ale jak už jsem se zmínil, postačí to spojit s konstrukcí, která je uzemněna.
 |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČRwww.elektro-hruda.cz |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Š. Svejkovský 
  
  Offline 
 
 
  Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 04.12.2015, 06:59 » |  | 
 
 Nenašel jsem nikde normový požadavek, ale taky bych si typnul, že má omezit jiskru při připojení nebo odpojení vodiče. |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Martin Kurka 
  
  Offline 
 
 
  Projektant automatizace a strojů
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 04.12.2015, 12:48 » |  | 
 
 Přesto bych byl trochu ostražitý - v tom původním jazyce tam NĚCO být muselo.Dovedu si třeba představit (tlumivku) pro redukci intenzity jiskry v okamžiku spojování.
 Odkaz na původní cizojazyčný nezkomolený text by nebyl?
 
 To NĚCO je předepsaný odpor, zajišťující, že pokud je čerpadlo cisterny na elektrický pohon, nebo se cisterna opírá o něco elektrického, nepoteče po hadici vyrovnávací proud a ten tepelně nezapálí peletový prach.(Vzpomínáte si na kalamitní diskuzi zde, když kovový oplet plynové hadice a plynové potrubí v paneláku suplovalo PEN vodič celého panelákového bytu? )  Druhotně tento odpor omezí velikost proudu při vyrovnávání náboje, úlek obsluhy není tak silný a nemusí třeba spadnout z cisterny na zem. Tlumicí odpor bývá 2-5kOhm, výkonově se dimenzuje podle sběrné plochy (kapacity vůči zemi).  Opět jedna silně odborná firma...  |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
 Teorie=vše víme ale nic nefunguje
 Praxe=vše funguje a nevíme proč
 Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
 
 Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
 
 Ďábel je skryt v detailu
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jaroslav Hasala OSVČ
 
  
  Offline 
 
 Znojmo (JM)
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 04.12.2015, 16:31 » |  | 
 
 Pro odvedení potenciálu statické elektřiny (řádově desítky kV) postačí "něco" s odporem řádově v kOhm. 
 |  
						| 
								|  |  
								|  |  Zaznamenáno | 
 
 elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz |  |  |