Je hlavny privod v panelovom dome 5x za puvodnych 4x v poriadku?
Tibor Blada:
V panelovom dome mi menia hlavny privod za CYKY 5x6 a na stupackovu svorkovnicu mi pripajaju modry aj zeleny, je to spravne?
Radim Blaťák:
K dotazu je potřeba ještě zodpovědět, zda máte elektroinstala ce v bytě v soustavě TN-C, nebo TN-S.
Pokud ještě máte elektroinstala ci původní, tedy v TN-C, tak není dodržen minimální prořez vodiče PEN 10mm při použití Cu.
Pokud již máte elektroinstala ci v bytě novou, v soustavě TN-S, tak je to v pořádku.
Znám revizní techniky, kteří to i v případě sítě TN-C tolerují, ale není to dle platných norem.
Jiří Schwarz:
Ono to není úplně správně, ale je to řešení, které se někdy dělá jako "dočasné", z jistého pohledu součet průřezu N a PE "splní" ten požadavek na "desítku".
5x 10 by tam tahat bylo horší a dražší
A až se někdy předělá instalace v bytě, bude možné to celé provozovat jako "S za bodem rozdělení".
Hlavně aby to dočasně nebylo "na furt"...
Radim Blaťák:
Ono pořád je to lepší, než ty původní hliníkové vodiče.
IM:
Citace: Radim Blaťák 26.11.2015, 21:07
K dotazu je potřeba ještě zodpovědět, zda máte elektroinstala ce v bytě v soustavě TN-C, nebo TN-S.
Znám revizní techniky, kteří to i v případě sítě TN-C tolerují, ale není to dle platných norem.
Ono je lepší vždy tu normu uvést, vč. článku. Jinak je to blábol. ::)