Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?

<< < (2/2)

Tomáš Vrkoslav:
Citace: Otakar Dosbaba  20.09.2006, 11:46

Není. Asi bude lepší, aby se u vás na projekty začalo velmi rychle hrát a řešil to po obhlídce terénu někdo, kdo tomu opravdu se vším všudy rozumí.

Souhlasím ale já jsem na to malý pán. Jsem pouze dělník.

Petr Doležal:
Ať vám tedy ten kabel nafasuje mistr, třeba bude vědět.

Tomáš Vrkoslav:
Citace: Petr Doležal nar.1946  20.09.2006, 15:04

Ať vám tedy ten kabel nafasuje mistr, třeba bude vědět.

Pane Doležal teď to bude vypadat jako vtip. Mistr je nemocný, tak zbylo na mě.

Milan Karvánek:
Pane Vrkoslave, tak tohle mi fakt nedá. Vy za to asi nemůžete, ale takhle to fakt nejde dělat. Co jste za podnik, že statutární zástupce takhle hrubě riskuje na poli bezpečnosti? A že nemáte finance nebo snad jen vůli řešit technické problémy profesionálně a plichtíte to jako nějací meloucháři? Na nově připojené stroje jistě bude potřeba i výchozí revize. Ví vedení Vašeho podniku, že dle ČSN 331500 čl. 4.1, je technická dokumentace nutnou podmínkou pro vypracování výchozí revize?
Škoda, že tohle nemonitoruje Inspekce bezpečnosti práce.