Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?

(1/2) > >>

Tomáš Vrkoslav:
,  dostal jsem za úkol připojit stroje které byly různě po závodě do jednoho prostoru. Jedná se o čtyři stroje. Všechny mají frekvenční měniče nebo regulátory výkonu (pozvolný rozběh). Sečetl jsem si hodnoty jištění a vychází mi 87A. Bude stačit CYKY 4x25?  (poklona)  za odpovědi.

Finist:
1) Zkuste prosím doplnit další informace, pro určení průřezu kabelu je nutno znát způsob uložení, teplotu okolí, počet seskupených obvodů a jejich uspořádání. Napište také délku kabelu, musí se ověřit úbytek napětí, impedanční smyčka atd.
2) Jaké hodnoty jištění jste sečetl? Kabel se dimenzuje na hodnotu jističe před kabelem, ne na součet hodnot jističů za kabelem. Pro volbu hlavního jističe také není rozhodující součet jištění strojů, ale součet proudů odebíraných stroji, popřípadě jejich soudobost. U strojů, o kterých píšete, je tedy potřeba znát alespoň příkon a účiník.
 

Jaroslav Hasala:
Je otázkou, jaká je uvažovaná soudobost. Pokud je možnost, že všechny stroje budou pracovat současně, potom asi jištění 100A (nejblišší vyšší v řadě) a kabel odpovídající  tomuto jištění je min. CYKY 4Bx 35 (3Bx 35 + 25).
Ale určení dimenze kabelů je otázkou pro projektanta, copak nemáte projekt?  ;)
Je také nutné zohlednit délku kabelu, kvůli impedanci poruchové smyčky a dále kvůli ubytkům napětím.

Tomáš Vrkoslav:
Může se stát že ty stroje pojedou na jednou. Na projekt se u nás nehraje. Vzdálenosti přívodů jsem neměřil. Budou stejné jako pří dřívějším umístění těchto strojů. Způsob uložení bude pod podlahou u stropu v místnosti pod tímto provozem. Teplota okolí cca 10 - 30C. Součet proudů jsem sečetl u jističů přívodů k těmto strojům. Délky kabelů jsou 10 - 50metrů. Mé vyjadřování není asi to pravé.

Otakar Dosbaba:
Není. Asi bude lepší, aby se u vás na projekty začalo velmi rychle hrát a řešil to po obhlídce terénu někdo, kdo tomu opravdu se vším všudy rozumí.