Ze stávající přípojkové skříně na patě domu vede stávající napájecí kabel AYKY 4x25mm2 pod omítkou a následným zateplením fasády domu do nově instalované nevybavené pojistkové skříně typu SP100 (pojistková skříň instalována ve fasádě domu).
V této skříni končí kabel AYKY 4x25mm2 v proudových svorkách. Z těchto svorek jsou pak dále napojeny vodiče napájecích kabelů jednotlivých rozvaděčů RE, což znamená přívod do SP100 AYKY 4x25mm2 a odvod 2x kabel CYKY-J4x16mm2.
Co vy na to?
Co na to Připojovací podmínky distributora?
na příklad:
Místo odbočení
lze provést v HDS nebo v neměřené části elektroměrovéh
o rozvaděče, přičemž odbočky delší než 3 m musí být jištěny
samostatně v místě odbočení z HDV. Tento jistící prvek musí být označen popisem: „Jištění odbočky“. Kryt místa odbočení
musí být upraven pro osazení plomb;
Není ta AYKY 25 na hraně, když následují dvě CYKY 16 ?
Spojení natvrdo bez jištění se dělá jen v rusku, tam s tím nemají problémy....