Pokud se nepletu, tak připojení k uzemnění tedy drát FeZn 10 by měl končit 50 cm od rozvaděče.
Můj problém je, že jsem koupil parcelu již s hotovými základy, kdy u hlavního rozvaděče (uprostřed základové desky) není uzemnění vyvedené. Vzhledem k tomu, že budu základovou desku rozšiřovat a přidám i zemnící pásek do základů (spojím se stávajícím uzemněním) vyvedl bych uzemnění do obvodové zdi. Tady umístil HOP a pokračoval Cu 16 k rozvaděči cca 12 m s ostrými lomy (zeď, podlaha, zeď).
Dá se to takto realizovat? Bylo by lepší řešení?
Už jen slovo uzemnění by ve vás mělo vyvolat pocit, že to má co společného se zemí a tudíž to tahat někde po vnitřním zdivu není vůbec šťastné, navíc vás to v jeho okolí bude velice omezovat (znalý problematiky bude vědět proč). Nemluvě o té práci, lámat tam to železo, to néééé.
Pokud jste ve fázi, kdy teprve betonujete a jste na základové desce bez izolace bude nejmenší zlo desku v nejšikovnějším místě proříznout, dostat se až na armovací železo, s tímto tu Vaši kulatinu FeZn 10mm propojit, dále se pokud možno ve více bodech napojit na kvalitní základový zemnič ten samozřejmě propojit s tím nově zbudovaným ať dosáhnete co nejmenšího zemního odporu a zemní soustava bude spojena v jeden vodivý celek.
A když už v tom budete, myslete rovnou na hromosvod a předchystejte si vývody v místech, kde se budou napojovat svody. Jistě víte, kde to bude