Jak správně změřit hodnotu Zs PEN?
Žvak Petr:
Přívod do třípodlažního bytového domu je venkovním volným vedením. Svedeno do HDS a
přes pojistky do elektroměrovéh o rozvaděče. Ze sběrnice PEN v HDS je veden vodič CY 10mm
do krabice KO. V krabici je napojen na FeZn 10mm k zemniči. Klasický případ.
Kolega obcházel s KEW 4200 kolem objektu a orientačně měřil svody. Všechny hodnoty byly hraniční (těsně pod 15Ohmů). Změřili jsme i odvod z krabice k zemniči. Tady byla hodnota 0,77.
Je tato hodnota Zs PEN?
Jirka Š. Svejkovský:
Asi ano. Kecá do toho uzemnění PEN distributora.
Mimochodem, tím klešťákem neměříte odpor uzemnění, ale odpor smyčky. Možná by stálo za to, zkusit třívodičovou metodu na bodu uzemnění PENka.
Jiří Schwarz:
Pokud naměřím něco jako v uvedeném případu, je to hodnota, která je nějak závislá na něčem, co nemohu ovlivnit.
Vždy je dobré naměřené hodnoty potvrdit použitím jiné měřicí metody, která je pokud možno nezávislá...
Faktem je, že hodnotu 0,77 zpravidla bereme jako vyhovující a dál do toho nešťouráme...
Žvak Petr:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 01.11.2015, 21:30
Asi ano. Kecá do toho uzemnění PEN distributora.
Mimochodem, tím klešťákem neměříte odpor uzemnění, ale odpor smyčky. Možná by stálo za to, zkusit třívodičovou metodu na bodu uzemnění PENka.
Odporem smyčky myslíte všechny přechodové odpory, odpor vodiče a odpor půdy?
Pokud odpojím na dvou sousedních měřících svorkách svody a propojím je vodičem, bude smyčka uzavřena propojovacím vodičem přes zemniče a půdu. Z naměřené hodnoty 20ohmů nezjistím,
který zemnič má jakou hodnotu. Nebo ano? Je na to nějaký fígl?
Jan Franěk:
Musíte znát impedanci smyčky sítě. Tuto hodnotu pak od vámi naměřené prostě odečtete.
Pokud si nejste jist naměřenými hodnotami, zkuste prostě jinou metodu měření, jak radí kolegové. Sám si v těchto případech většinou provedu i nějaké měření v HDS, abych zjistil jestli někde nemám propojená uzemnění mezi sebou nejen přes HOP, nebo HDS, ale třeba i v zemi, případně parametry sítě.