Proč se nesmí uzemňovat neživé části zařízení SELV?
Radim Strycharski:
Čl. 414.4.4 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 zakazuje uzemňování nebo připojování k jiným ochranným vodičům neživé části obvodů SELV a PELV. Poznámka pod tímto článkem tento zákaz hned ruší. Obdobné ustanovení nalezneme v čl. 413.3.6 pro ochranu elektrickým oddělením. Otázka (nebo otázky) zní:
Jaké riziko může vzniknout uzemněním těchto neživých částí a v jakých případech byste takto uzemněnou instalaci naprojektovali nebo zrevidovali?
Josef Drda:
Změna Z1 ČSN 33 2000-4-41 ed.2 z dubna 2010
změnila článek 414.4.4 a vypustila z textu slovo "PELV"
Jiří Schwarz:
Pokud mám SELV, je tam nějaký požadavek na oddělení od země nebo jiných soustav.
Takže kdybych u SELV uzemnil neživou vodivou část, musel bych zkoumat, jestli je izolace mezi rozvodem malého napětí SELV a neživou částí dostatečná.
Jiné riziko tam nevidím.
U PELV logicky když "mohu" spojit se zemí rozvod malého napětí, byl by nesmysl, kdybych neživou část nesměl spojit se stejným potenciálem!
Stejně je v tom b*****(nepořádek)! Viděl jsem X projektů několika projektantů a X revizí od několika RT, kdy byl použit zdroj, který by vyhověl požadavku na SELV, tak v projektu i revizi bylo SELV, i když to napájelo radiostanici, kde je přes anténu přiveden zemní potenciál na "kostru" zařízení, která zpravidla prezentuje záporný pól DC rozvodu ELV (zle)
Fuk Tomáš:
Citace
Re: Proč se nesmí uzemňovat neživé části zařízení SELV?
Protože pak už by to nebylo SELV, ale FELV příp. PELV. SELV, tak jak je definováno, chrání i před poruchovým napětím přišlým po PE.
Václav Třetí:
Kolega Tomáš Fuk to vystihl nejlépe, sníží se bezpečnost zařízení.
Já bych to přirovnal k tomu, když někdo neznalý k vrtačce ve dvojité izolaci namontuje třížilový přívod a vodič PE zapojí na její kovovou vnější část (většinou převodovka) a myslí si, že bezpečnost zlepšil.