Děkuji. Tento typ ohřívače nemá N a z toho vychází návrh mého zapojení. Stykač, resp. jeho ovládání, jsem navrhl do obvodu zapínání ventilace. Průtok vzduchu není řešen (dle požadavku zákazníka). Doběh také ne, ale vzhledem k zanedbatelné investici, se ho snažím prosadit. Celý konečný nákres přikládám. Pokud by byl nějaký nápad či kritika, je předem vítána. Hezký večer.
|
|
|
|
Marek Zeman
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 17.10.2015, 23:20 » |
|
Koledujete si o pěkný průšvih, ze 3 základních ochran jste nezapojil ani jednu! Přečtěte si katalogový list a návod k použití, obojí je stažitelné, podle obrázku to je ohřívač řady MBE. Takže znovu: 1. Detekce proudění vzduchu je předepsaná výrobcem ohřívače a vyjádření zákazníka je irelevantní, manostat není drahý. Pokud nepoběží ventilátor, nebude fungovat ani regulace a ohřívač bude topit naplno. 2. Na svorkách 1 a 4 jsou vyvedeny provozní a havarijní termostat (jejich sériová kombinace). To je úplně nejzákladnější ochrana. 3. Doběh ventilátoru je rovněž předepsán výrobcem ohřívače, bez něho nebude mít ohřívač dlouhou životnost. Ještě doplním, máte před ohřívačem filtr? Také je nutný, zaprášený ohřívač je přímá cesta k požáru. Pokud ani tohle nestačí, přizvěte někoho kdo dělá MaR. Požár ve vzduchotechnic kém potrubí (možná plastovém) není jistě žádoucí.
|
|
|