Jak zapojit 2F ohřívač přes triakový regulátor s 1 výstupem?

<< < (2/2)

Marek Zeman:
Koledujete si o pěkný průšvih, ze 3 základních ochran jste nezapojil ani jednu! Přečtěte si katalogový list a návod k použití, obojí je stažitelné, podle obrázku to je ohřívač řady MBE.
Takže znovu:
1. Detekce proudění vzduchu je předepsaná výrobcem ohřívače a vyjádření zákazníka je irelevantní, manostat není drahý. Pokud nepoběží ventilátor, nebude fungovat ani regulace a ohřívač bude topit naplno.
2. Na svorkách 1 a 4 jsou vyvedeny provozní a havarijní termostat (jejich sériová kombinace). To je úplně nejzákladnější ochrana.
3. Doběh ventilátoru je rovněž předepsán výrobcem ohřívače, bez něho nebude mít ohřívač dlouhou životnost.
Ještě doplním, máte před ohřívačem filtr? Také je nutný, zaprášený ohřívač je přímá cesta k požáru.
Pokud ani tohle nestačí, přizvěte někoho kdo dělá MaR. Požár ve vzduchotechnic kém potrubí (možná plastovém) není jistě žádoucí.

TomTP:
Dobře. Tedy:

1. detekci proudění vzduchu osadím, výstup bude spínat stykač a následně regulátor topení. Ovládat stávajícím zapojením stykač ventilátorem by o stavu tlaku v potrubí skutečně nic neřeklo. Nemáte prosím nějaký praxí osvědčený tip ?
2. s ochranou termostaty zcela přirozeně počítám, ale jelikož jsem ohřívač ještě fyzicky neviděl, měl jsem za to, že oba termostaty, které tam jsou již z výroby instalovány, jsou již napojeny do svorkovnice samotným výrobcem. Pokud ne, samozřejmě napojeny budou.
3. doběh ventilátoru v min. požadované časové délce bude řešen a osazen

Filtr na vstupní části je samozřejmě osazen.

 (poklona) , Tom.