Jaký vypínač lze použít na stěnu venku?
Jan Beruška:
Je nějaký předpis nebo příkaz pro vypínač světla, který je umístěn na venkovní zdi (pod 0,5m přesahem střechy), ovšem cca 30cm od jeho svislé osy na jednu stranu je nahoře okap? Obavu mám z toho, aby při větším lijáku do něj nenapršelo.
V současné době tam je velmi starý vypínač - bakelitový, otočný a rozbitý. Náhradu jsem chtěl obyč. venkovní vypínač IP44, ale radši se ptám. Jestli třeba osadit navíc stříškou ....
František Františkový:
Odporúčam (bez ohľadu na predpisy:-) dať vypínač s vyšším krytím. Ja som napríklad dával vonku všade LEGRAND PLEXO 55 (IP55) a zapustil do steny - kábel som dával do "husieho krku", ale nie CY, ale CYKY. Nejde len o bezpečnosť ľudí a majetku, ale aj o ochranu pred oxidáciou, špinou a prachom a nakoniec aj hmyzom...
Pavel Horský:
Citace: František Františkový 11.10.2015, 23:05
Odporúčam (bez ohľadu na predpisy:-) dať vypínač s vyšším krytím. Ja som napríklad dával vonku všade LEGRAND PLEXO 55 (IP55) a zapustil do steny - kábel som dával do "husieho krku", ale nie CY, ale CYKY. Nejde len o bezpečnosť ľudí a majetku, ale aj o ochranu pred oxidáciou, špinou a prachom a nakoniec aj hmyzom...
Pokud jste zapustil celý vypínač pod omítku, je to špatně.
A pak by mě zajímalo, proč jste instaloval kabel CYKY do "husího krku".
TO Beruška: Instalujte vyp. s vyšším krytí. V žádném případě se ho však nepokoušejte narvat pod omítku. Většina spínačů v krytí nejsou pro tuto montáž určeny a to ani spínače pro montáž do instalačních krabic, neboť na hrubých venkovních omítkách pak není zaručena jejich těsnost.
Vývod kabelu ze spodu vypínače, aby nedocházelo k případnému zatečení vlivem chyby v montáži. On dnes totiž ani průměrný elektrikář většinou nedovede namontovat komponenty elektroinstala ce ve větším krytí tak, aby bylo vše v pořádku. Chce to trochu osobní preciznosti a umu.
Tomáš Žabka:
Pokud protokol o určení vnějších vlivů neříká jinak, tak bych doporučil přístroje se zvýšeným krytím např. ABB je v katalogu vede pod označením "Přístroje se zvýšeným krytím IP XX" http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4536&category=782
Osazení přístroje musí být v souladu s návodem výrobce jinak není dodrženo krytí.
Jan Palička:
Citace: Tomáš Žabka 12.10.2015, 11:19
Pokud protokol o určení vnějších vlivů neříká jinak, tak bych doporučil přístroje se zvýšeným krytím např. ABB je v katalogu vede pod označením "Přístroje se zvýšeným krytím IP XX" http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=4536&category=782
....nebo pokud chcete mít opravdu jistotu, Protectu od Scame s krytím IP66. Na rozdíl od Garantu je plastová, ale zase hezčí
Navigace
[0] Index zpráv