Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« kdy: 03.10.2015, 03:08 » |
|
Máme zařízení pro měření hladin, podle výrobce to není rozvaděč, má nato tak i postavené zkoušky atd... Je to ale osazeno v rozvaděčové skříni. Podle výrobce je předepsané jištění C4A nebo B6A samostatným přívodem, na výrobním štítku je ale jmenovitý proud 1A. Revizák, který na to dělá revizi, požaduje buď vyměnit jištění za 1A nebo změnit štítek na 6A. Je tento požadavek oprávněný?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 04.10.2015, 07:13 » |
|
Divím se některým reakcím. Když jsem zde dotazoval jestli má právo revizák měnit jističe v rozvaděči, tedy podle mne překročit své pravomoci a zasahovat do výrobku, tak to bylo cca 50/50, což mě dost překvapilo. Osobně bych po RT požadoval konkrétní článek, kterým se opírá o svá tvrzení. Už se mi stalo, že kolega se kterým jsem takto vedl nějaký spor, někde objevil v „zapomenuté“ ale platné normě, něco, co bylo mnou přehlédnuto, nebo už zapomenuto. Tedy bych ho neodsuzoval, nehanil a držel se tématu. Až doloží svá tvrzení patřičným článkem normy, můžeme se bavit o tom, jestli má, nebo nemá pravdu. Pokud nesplní tuto svoji povinnost, tak se není vlastně o čem bavit.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|