Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« kdy: 30.09.2015, 15:31 » |
|
V jednom dome sme zapajali ventilator, ktory nemal casovy dobeh. Ventilator sucastne pre kupelnu a WC. Do ventilatora sme dali casove rele SMR-T, aby sme mali dobeh. Vo wc je vypinac (1), ktory ked zapnem ide svetlo aj ventilator ked vypne, vypne aj svetlo aj ventilator. V kupelny je vypinac (10/1). Polka zvonkovy a polka jednotka. Ak v kupelne stlacim zvonkovy vypinac, ventilator sa rozbehne cez toto casove rele, ale zaroven mi svietia aj led bodovky vo wc.
Elektroinstala cia je riesena nasledovne. Z kupelne ide cyky 5Cx1,5 do krabice na poval a este do tejto krabice ide spinana faza z vyp a svetla z wc. Tiez cyky 3Cx1,5. Z kupelne ide cez rele SMR-T a z wc ide priamo na ventilator.
Otazka: moze mat za nasledok vadne rele SMR-T to, ze pri spusteny ventilatora v kupelni mi rozvieti svetla vo wc? Ako keby uzatvaralo obvod cez nejaky vodic v tej spolecnej krabici.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 30.09.2015, 17:16 » |
|
1) kdyby bylo schéma, mohli bychom jej "rozpitvat! 2) ani schéma není zárukou, že to je zapojené přesně podle něj a to my na dálku nepoznáme
Obecně - je možné, že ten minimální proud, který relé potřebuje "pro sebe" stačí k tomu, aby se citlivá bodovka s minimálním odběrem rozsvítila. Chce to být na místě, schéma, měřit,...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2015, 17:45 » |
|
Schemu celeho zapojenia dolozim, aby ste si to predstavili lepsie. A jedna sa o toto rele: http://eshop.elkoep.cz/smr-t-230v--detail-8A00000101.aspx Ventilator ma 2 rychlosti. Jedna je na kup a druha je na wc
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2015, 20:41 » |
|
Řešil jsem podobný problém a pomohl až spínač ř. 2.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 30.09.2015, 20:43 » |
|
Vit bude malo drotov. Sice kontakty su spajane pod vypinacom, ale je tam len privod 3x1,5 a odchadza 3x1,5 do svetla. Zo svetla dalej, na dalsie svetlo a odtial na ventilator. Takze vypinac radenie 2 bude problem.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 01.10.2015, 19:32 » |
|
Problem vyrieseni, pridali sme tam rele, ktore po spusteni ventilatora, akokeby odpojil svetlo. Cize uz neriesa.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|