Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
RadekD:
Přítelkyně si vybrala velkou indukční desku a já bych se rád zeptal, jestli to celková elektroinstala ce utáhne?
Hlavní jistič na celý byt: 3x40A
Okruhy k dispozici v kuchyni:
* Sporák 3fáze každá 16A
* Myčka 1fáze 16A
* Světla a zásuvky: 1fáze 13A (ale to jen pro úplnost na té bude digestor a zbytek obýváku)
Plánované spotřebiče:
* Indukční Deska Siemens EH975SZ17E: 400 V / 10,8 kW (3P+N+E 16 A)
* Pečící Trouba Siemens HN678G4S6: 230 V / 3,65 kW (1P+N+E / 16 A)
* Myčka Siemens SN66P099EU: 230 V / 2,4 kW (1P+N+E / 10 A)
A kupa drobností proto bych rozhodně nic z toho nepřipojoval na okruh světla a zásuvky.
Laické nápady jak to řešit:
1) Připojit troubu i indukční desku na těch 3x16A a doufat, že to bude stačit
2) Přivézt z hlavního rozvaděče další okruh 1x16A pro pečící troubu, ale této možnosti bych se rád vyvaroval.
3) Přesvědčit přítelkyni, že jí bude stačit Indukční Deska Siemens EH875SN27E: 400 V / 7,2 kW (2P+N+E 16 A) - s tou by dle mě problém být neměl.
Jiří Schwarz:
Citace: RadekD 26.09.2015, 19:49
...
* Světla a zásuvky: 1fáze 13A (ale to jen pro úplnost na té bude digestor a zbytek obýváku)
...
Laické nápady jak to řešit:
...
Odpověděl jste si sám - elektrické rozvody by neměl řešit laik!
Ani člověk, který kdysi cosi vystudoval, ale oboru se aktivně nevěnuje, nemá zpravidla přehled jak se dnes co dělá.
Přívodů do kuchyně "není nikdy dost", trouba, indukční deska, mikrovlnka, rychlovarná konvice, myčka,... To, co nemáte dneska, můžete mít za pár dnů nebo týdnů. Když už se něco dělá, je třeba okruhů připravit víc, vhodně rozfázovat, protože se některé spotřebiče používají v prostředí, "kde je voda", nezapomenout na proudový chránič, ale jeden okruh pro kuchyni je dobré mít pro chladničku bez chrániče.
A společný okruh pro světla a zásuvky je návrat do historie o několik desetiletí. To už se dávno nedělá, důvodů je víc, jedním z nich je právě to, že zásuvka má být přes proudový chránič a je docela nešťastné, když chránič vypadne kvůli nějakému problému s některým ze spotřebičů a v tu chvíli je "tma jak...". Chránič na světla patří do koupelny, do pergoly,...
Jan Franěk:
Citace: RadekD 26.09.2015, 19:49
Přítelkyně si vybrala velkou indukční desku a já bych se rád zeptal, jestli to celková elektroinstala ce utáhne?
Možná mi to po ránu v neděli nějak nedochází, ale co je to celková elektroinstala ce? ::)
Pak se zeptám. Opravdu máte jako hlavní jistič u elektroměru 40A, nebo je to jen jistič s touto hodnotou, použit jako hlavní vypínač v rozvaděči bytu? Nějak se mi to nezdá.
Než vám také doporučím prohlídku zkušeným elektrikářem, nebo příslušným RT, odpovím tak trochu všeobecně.
Většina indukčních desek, bude na tři, nebo dvě fáze a jejich předjištění bude závislé na příkonu těchto desek. Ve většině případů vystačíte s jističem 16B/3, tedy s hodnotou 16A, ve třífázovém provedení. Velikost potřebného předjištění zjistíte z návodu konkrétní indukční desky. V určitých případech, se nechá vyměnit jistič tohoto okruhu za „silnější“, ale to už záleží na více faktorech a rozhodně nevěřte nikomu, kdo se na to ani nepodívá a jen vymění jistič. Této výměně by měla předcházet prohlídka, případně měření a podle zjištěných skutečností by měl elektrikář určit, zda je to možné, nebo by byla snížena bezpečnost zařízení, pod „akceptovatelnou“ míru.
Dalším limitním místem, může být právě hlavní jistič před elektroměrem. U malých bytů může být rovněž na 16A a zde hrozí riziko, že by během většího vaření, bylo nutné stále běhat ven a jistič nahazovat. Navíc by to jistě neprospívalo jak té indukční desce, případně dalším elektrospotřeb ičům v bytě. Mohlo by docházet k jejich poškození.
Tomáš Žabka:
Pro vaši domácnost by pravděpodobně stačil i hlavní jistič 3x25A. Oslovte projektanta on vám to navrhne, spočítá i soudobost podle vašich pokynů, z toho vyjde hlavní jistič. Pokud doma nemáte vývařovnu pro několik desítek osob. Varná deska stejně pojede v režimu, který potřebujete tedy jedna dvě plotýnky na cca 20-40% takže vaše obavy s instalovaným výkonem 25kW v spotřebičích jsou zcela zbytečné. Osobně bych se také přikláněl k výkonějším spotřebičům, indukce se dá skvěle regulovat a co se týče trouby, tak 3,65kW je max výkon, standardně jede těleso které má cca 2-2,5kW, navíc je ovládáno termostatem.
Takže když to shrnu, varná deska (indukce) reguluje svůj výkon plynule podle potřeby, trouba spíná tělesa v režimu 0 1, mikrovlnka se taky nějak řídí, takže oslovte projektanta dodejte soupis vybavení a nechte se překvapit.
Martin H.:
Istič 40A (x 3 fázy) je viac ako dostatočný.
Na každý veľký spotrebič (nie rozmerom, ale príkonom) však potrebujete vlastný okruh (istič v domovom/bytovom rozvádzači, kábel, vyhradená zásuvka alebo priame pripojenie). To musí pripraviť elektrikár.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana