za odpovědi, i když zcela jednoznačnou odpověď neznám, doplním svůj dotaz
Jiří Schwarz... uzemnění neživých částí je zde řešeno zvlášť zemnícím páskem (jde o rekonstrukci)
Petr M... od FM k motoru jde koncentrický kabel NYCWY 4x240/120
Martin Kurka... z rozvodny 6kV jdu na trafo 6/0,69kV a dále na FM a motor 690V.
mě to zajímá až od trafa kde je napěťová soustava IT 3~50Hz 690V
vedení od trafa k FM: 4x 1-YY 300 (4x jednožilový kabel)
vedení od FM k motoru: 1x NYCWY 4x240/120 (vícežilový koncentrický kabel)