Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?

(1/4) > >>

tomatti:
Na chatě máme cca 15 let elektroinstala ci v mědi provedenou zkušeným profesionálním elektrikářem. Náhle začal vypadávat jistič zásuvkového okruhu.
Nikdy nebyl problém, že by okruh byl přetížený.
Obsluhuje 7 zásuvek, současně mohou být zapojeny varná konvice 1700W, TV, lednice malá (125l),  a nějaké další drobnosti.
Celkově tedy žádný výkon, který by dával důvod k vypadávání jističe.
Závada se projevuje tak, že po zapojení jističe v době do cca 20 min vypadne, čas se mění.
Je jedno zda je nebo není zapojen nějaký spotřebič.
Při vypnutých všech spotřebičích vč. světel na ostatních okruzích, ... se na elektroměru nic netočí.
Prvním krokem bylo vyměnit jistič za nový, závadu to neodstranilo.

Druhý krok, kontrola všech propojovacích "krabic" - nikde žádné dotýkající se nebo uvolněné vodiče, nikde nic černého nebo spáleného.
Dále si nevím rady.
Podezírám některý z kabelů, že se neznámým způsobem poškodily vodiče v něm, ale je to pouze doměnka.
Kuny a jiné hlodavce vylučuji z "trestné činnosti".
Snad pokud je to vůbec možné mravenci, těch máme dostatek  :)

Co poradíte?
Máme nějak prověřit jednotlivé kabely od "krabice ke krabici"?
Jak a čím?

Zdeněk Friedrich:
Citace: tomatti  04.09.2015, 12:08

Jak a čím?



Minimálně elektrikářem, vlastnícím měřák izolačních odporů na 500V :D.

Radek Červený:
Zkušený elektrikář si jistě zvolí správný postup, jak místo poruchy v obvodu najít, jak podotkl kolega Friedrich, je potřeba aby měl i patřičné vybavení, multimetr z marketu zde nepomůže.

Toto není práce pro laika.                                     

Patrik Mlynar:
Istic pada radovo za 20 minut ? Zrejme tepelna spust. Zasuvkovy okruh, istic asi 16 A, charakteristik a B, to bude prud v desiatkach amperov. Nepasuje mi preto vyjadrenie, ako sa elektromer netoci pri vypnutych spotrebicoch.

Nie je to nahodou chranic alebo isticochranic ?

Petr M:
Citace: Patrik Mlynar  04.09.2015, 16:40

Nie je to nahodou chranic alebo isticochranic ?


I to je možnost, pak by se tam něco "nahřálo",  zvedl se unikající proud a byl by pod rozlišením elektroměru.

Každopádně, bez změření izolačního stavu by na to ak jako tak nepřišel.