Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?

(1/2) > >>

Kamil Jurnečka:
Do stávajícího podružného rozvaděče (samostatný pro sklep) jsem zapojil na volnou fázi dva nové okruhy - světla a zásuvky z přístavby (jedna místnost). Po připojení jakéhokoliv spotřebiče (světlo nebo do zásuvky) vypne proudový chránič. Když odpojím jeden nový okruh (ať zásuvkový či světelný) zbývající okruh to dělá  pořád. Předpokládám tedy, že problém je v rozvaděči. Ten ale pro sklep funguje bez problémů. Obsahuje jen hlavní vypínač, proudový chránič, stykač pro bojler a 3 jističe. V čem může být problém?

Jan Franěk:
Asi v tom, že to provedl někdo bez oprávnění, potřebné k práci na VTZ a bez potřebných znalostí.

Předpkládám, že máte vodič N zapojený jinam, než kam patří.

Pozvaný elektrikář by to měl během 5minut opravené a vy bezpečnější a funkční elektroinstala ci.

Jiří Schwarz:
Když vypíná, je to správné, reaguje na to, že něco teče jinak než by mělo, a upozorňuje tak na nějakou chybu.
jestli máte odvahu, pošlete "kvalitní" fotku zapojení

Kamil Jurnečka:
Už jsem to pochopil,  pan Franěk má pravdu.  Fi je 1 fázový a N jsem zapojil za něj,  při použití jiné fáze. Jenže teď potřebuji propojit  N z nových okruhů před toto fi a už jsou tam 2 dráty na jedné vstupní svorce fi.  mohu tam dát wago svorku nebo musí být samostatná modrá sběrnice?

Jiří Schwarz:
Vy chcete nově zřízenou zásuvku zapojit bez chrániče, před chránič?
A opravdu čekáte, že vám tohle někdo "doporučí, schválí"?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana