Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
Kamil Jurnečka:
A to neochrání fi v hlavním rozvaděči?
Jiří Schwarz:
Vy máte chránič v hlavním rozvaděči a za ním další chránič v podružném rozvaděči?
Kamil Jurnečka:
Ano, dělala to odborná firma asi před 10 lety.
Zdenek Hejčl:
To: Kamil Jurnečka
1/ Jaký má ten první chránič vybavovací proud?
2/ Jaký má vybavovací proud ten druhý chránič?
3/ Jak je to celé zapojeno?
4/ Málo informací.
Připomíná mi to otázku typu:
Auto má 4 rychlosti, je červené, mohu jet rychlostí 150 km/h? ;D
Jiří Schwarz:
Pokud je chránič v hlavním rozvaděči s rozdílovým proudem 30mA, je další chránič v podružném rozvaděči tak trochu zbytečný.
Pokud je ale chránič v hlavním rozvaděči pro rozdílový proud 100 nebo 300mA, pak pro ochranu zásuvkového vývodu nevyhovuje požadavku ČSN 33 2130, ed.2 a ČSN 33 2000-4-41, ed.2