Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?

<< < (2/2)

Kamil Jurnečka:
A to neochrání fi v hlavním rozvaděči?

Jiří Schwarz:
Vy máte chránič v hlavním rozvaděči a za ním další chránič v podružném rozvaděči?

Kamil Jurnečka:
Ano, dělala to odborná firma asi před 10 lety.

Zdenek Hejčl:
To: Kamil Jurnečka             

1/ Jaký má ten první chránič vybavovací proud?
2/ Jaký má vybavovací proud ten druhý chránič?
3/ Jak je to celé zapojeno?
4/ Málo informací.

Připomíná mi to otázku typu:
Auto má 4 rychlosti, je červené, mohu jet rychlostí 150 km/h?  ;D

Jiří Schwarz:
Pokud je chránič v hlavním rozvaděči s rozdílovým proudem 30mA, je další chránič v podružném rozvaděči tak trochu zbytečný.
Pokud je ale chránič v hlavním rozvaděči pro rozdílový proud 100 nebo 300mA, pak pro ochranu zásuvkového vývodu nevyhovuje požadavku ČSN 33 2130, ed.2 a ČSN 33 2000-4-41, ed.2

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana