Vladimír Adámek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.08.2015, 19:00 »

Je pevná instalace a část instalace k nějakému zařízení je po kabelu. Potřeboval bych, aby kabel šel jednoduše odpojit, jako když je tam zástrčka. Jak je ta červená čára. Je mi jasné, že tam nemohu dát normální zásuvku 230V. Je nějaká varianta, kdy by tam šla dát zásuvka a na kabel zástrčka. Nějaký atyp co by nešel zapojit jinam. Mám namalované dva případy, ten kabel je dlouhý asi 10m.


* přenosná instalace 230Va.jpg (52.92 KB, 800x400 - prohlédnuto 1042 krát.)
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 03.08.2015, 21:14 »

Asi by šlo propojit pomocí něčeho z nabídky firmy Weidmuler.
http://www.weidmueller.cz/produkty/prumyslove-konektory-hdc/konektorove-vlozky

Myslím,že když použijete nějaký jejich konektor, tak ho bude těžko mít někdo jiný.

Ovšem neznám jejich nabídku skoro vůbec, tak jen vybrat správný typ dle provozního napětí a jmenovitého proudu.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 03.08.2015, 23:06 »

To bych viděl jako poslední možnost.
Před tím bych se snažil mít to ovládání na malé napětí nebo to zkusit vymyslet "bezdrátově".

Záleží na tom do jakého prostředí to je, jaký design si múžete dovolit.
Např. Harting má také spoustu konektorů, které je možné použít na 230V, ale vzhledově to "moc parády" nenadělá.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.08.2015, 00:42 »

no nevím a nebylo by levnější a lepší použít toto ? V sortimentu je vidlice 2P+E, 16A, 6h/200-250 V, 50/60 Hz, krytí IP44,

Více zde: http://www.scame.cz/app/index.php?ID=286

http://elektrika.cz/obr/09scame_1v.jpg
Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 04.08.2015, 07:18 »

no nevím a nebylo by levnější a lepší použít toto ? V sortimentu je vidlice 2P+E, 16A, 6h/200-250 V, 50/60 Hz, krytí IP44,

To by rozhodně nebylo, to jsou normální zásuvky na přívod L, N, PE. Hrozí tam záměna... Za takový řešení mám vždycky chuť trhat koule až u krku. Co by jste dal na kontakt pro PE tak, aby nemohl jít pracovní vodič na kostru náhodně připojenýho zařízení?

V prvním případě není problém dát tam relátko s přepínacím kontaktem, ve druhým ani nemusí být přepínací kontakt. Tam už je lepší jít (i kvůli bezpečnosti) do SELV a použít třeba "Mixed layout D-SUB" v třípinovým provedení, osazený kontakty na 20A  Mrknutí. Ty jsem za deset let vývoje viděl jenom 3x. A při tom jsou to suprový konektůrky... tanecek

Ale záleží i na krytí...
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Hynek Havliš
*
Offline Offline



Automatizace


« Odpověď #5 kdy: 04.08.2015, 10:18 »

"Skládací" konektor (Ilme, Harting, Weidmuller, Multicontact) je možnost, ale bude se maloobchodně hůře shánět a pro jeho sestavení by bylo vhodné mít obvykle i speciální lisovací kleště. Kromě toho nebude nejlevnější. Takže pokud to máte "na doma",  jde i o poměr cena/výkon/dostupnost, můžete zkusit např. Napájecí průmyslový konektor WIELAND ELECTRIC RST205-96.051.4153.1 (pětipólový) a protikus k němu. Dá se koupit v GM Electronic (určitě i jinde),  tam pod objednacím číslem 806-219.
 
Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.08.2015, 10:31 »

Šestipólový Harting je v provedení šroubovacího spoje.
Konektory C146E, 6-48 kontaktů 16-22A
Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
PetrBaned
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.08.2015, 18:26 »

To by rozhodně nebylo, to jsou normální zásuvky na přívod L, N, PE. Hrozí tam záměna... Za takový řešení mám vždycky chuť trhat koule až u krku. Co by jste dal na kontakt pro PE tak, aby nemohl jít pracovní vodič na kostru náhodně připojenýho zařízení?

V prvním případě není problém dát tam relátko s přepínacím kontaktem, ve druhým ani nemusí být přepínací kontakt. Tam už je lepší jít (i kvůli bezpečnosti) do SELV a použít třeba "Mixed layout D-SUB" v třípinovým provedení, osazený kontakty na 20A  Mrknutí. Ty jsem za deset let vývoje viděl jenom 3x. A při tom jsou to suprový konektůrky... tanecek

Ale záleží i na krytí...

sakra se omlouvám, jsem to ráno shlídl jen zběžně ...máte pravdu, beru z5. Nedohlíd jsem na to že jsou to v podstatě 3 fázové vodiče ...
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje silový konektor na 230V?
 Stáčecí konektory IDEAL si vybraly svého distributora pro ČR a SK!
 LAPP KABEL: Tři novinky z brněnského MSV 2010
 PHOENIX CONTACT: Konektory s extrémně malými rozměry
 OS-KOM: Nové trendy v oblasti průmyslových konektorů pro 6, 12 a 25kV
 Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
 Nevíte někdo o nějakých vestavných konektorech na vakuovou nádobu?
 LAPP KABEL: Y nůž a konektory Epic data
 Znáte všechny vychytávky konektorů Lapp?
 PHOENIX CONTACT: Miniaturní PCB konektory PTQ se zářezovými kontakty
 Máte tip na konektor pro ovládání?
 OS-KOM: MSV 2012, Průmyslové konektory
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Jaký je rozdíl mezi nasouvacím a šroubovacím konektorem koaxiálního drátu?
 PHXC: Spojovací technika pro průmysl a infrastrukturu
 Je možné, že stáčecí konektor není až tak velkou novinkou?
 Konektory, které odolávají extrémním podmínkám
 Variabilní konektor MIXO pro průmyslové a drážní aplikace
 PHXC: Novinky v konektorech na desky plošných spojů
 LAPP KABEL: Průmyslové konektory EPIC
 PHOENIX C: Konektor desek plošných spojů s novou technikou přímé zástrčky
 PHOENIX C: Instalační systém QPD.
 O jaký typ/označení kontaktu na fotografii se jedná?
 Je podla platnych noriem pripustne pouzit DIN konektor pre sietove napatie 230V?
 PHOENIX C: Průmyslové konektory HEAVYCON EVO
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 LAPP KABEL přichází s dalším produktem z oblasti senzoriky
 PHOENIX C: Nové řady konektorů a pouzder pro elektroniku
 Myslíte, že jsou kabely pro železnice použitelné i pro letištní provozy?
 Víte, že konektory EPIC zajišťovaly chod populárních závodů Světového poháru v biatlonu?
 Průmyslové konektory EPIC byly použity při budování Gotthardského tunelu
 Věříte v plošném spoji víc konektoru nebo pájení?
 LAPP: S modulárním systémem konektorů EPIC MH sestavíte vlastní kombinaci
 FAME systém zkušebních konektorů
 Průmyslové konektory ST
 Inovativní konektor pro průmyslové aplikace
 Jaké vhodné konektory jsou vhodné pro připojení baterie 90A DC?
 Konektory board-to-board s roztečí 1,27mm
 Jaký konektor je použitý u ovladače regulace Venus?
 EPIC MH Gigabit Modul, konektor pro kabely kategorie 7
 Konektory F&B PRO pro všechny zóny zpracování potravin
 Se zalisovanými konektory je připojení motorů hračkou
 Nový konfigurátor pro konektorový systém CombiTac
 Napájecí konektory od Murrelektronik
 Rychlé a jednoduché řešení s CombiTac direqt
 Nové konektory pro fotovoltaiku SUNCLIX
 Kdo vyrábí, prodává konektor pro tlakové nádoby?
 Znáte někdo řadu průmyslových konektorů Datamate Harwin?
 Jaké jsou zásuvky v Argentině?
 Jaký typ zásuvek je v Chorvatsku?
 Jaký typ zástrček a jaké napětí v síti se používá v Kanadě?
 Aký typ zásuvky použiť pre holiace strojčeky vo vlakoch?
 K čemu se dají použít zásuvky 400V 4polové, když se dneska používá 5 vodičový rozvod?
 Co je to flat zásuvka?
 Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
 Existuje zapuštěná zásuvka 230V, která by téměř nepřesahovala stěnu?
 Existuje trifazova zasuvka na vice nez 63A?
 Je na trhu vestavná zásuvka 230V s chráničem?
 Nevíte o nejakých barevných zásuvkách s vyssím krytí?
 Jak správně zapojit zásuvku s chráničem do obvodu sítě TNC?
 Je možné používat dřevěné kryty zásuvek?
 Jsou na trhu k dostání i dvojzásuvky řazené vodorovně, ne jen svisle?
 Kde pořídit dřevěné vypínače a zásuvky?
 Od kterého roku se začaly povinně používat 5p zásuvky pro 3f proud a proč?
 Upravuje nějaká norma používání zásuvek 230V a víčkem v průmyslovém rozvodu?
 Jakou si vzít síti redukci do Brazilie?
 Je možné, že by dvojzásuvky skončili direktivou EU?
 Existuje zástrčka na 230V pro montáž do zdi?
 Kde jsou k dostání nástěnné zásuvky IP44 s proudovým chráničem?
 Dají se na našem českém trhu sehnat zásuvky s vypínačem?
 Jak revidovat americké zásuvky 230V/30A?
 Vyrábí se přístrojová zásuvka ("Packard") do pevné instalace ?
 Nevite kde by se dalo koupit dvojzasuvka s internetovou zasuvkou?
 Proč je v zásuvkách šroubek na zemnící vodič zlatý a ostatní jsou stříbrné?
 Dá se použít zásuvka pre plochú vidlicu?
 Proč nemohu mít kolík zásuvky orientován dolů?
 Dají se někde sehnat staré zásuvky Elektro-praga?
 Je přípustné (normativně) v ČR používat 2P zásuvku 6A/250V?
 Co myslíte, jsou tyto švýcarské vidlice bezpečné konstrukce?
 Jaká je tohle zásuvka?
 Kde se dá sehnat zásuvka s vypínačem?
 Smí se prodávat zařízení se zásuvkou, která má fázi na druhé straně?
 Existuje spínaná zásuvka řízená nízkým napětím?
 Jaké zásuvky se dají použít kanálu PK 120x55D KOPOS?
 Existuje sloupek se zásuvkou do zahrady v designu kamene?
 Byli bychom na tom dnes lépe pokud bychom měli Schuko?
 Hrobař varuje - zlodějka. Máte doma taky takovou?
 ENCABLES: Odolná svítidla a stavební trojzásuvky
 Prodává se v ČR schválená elektrická zásuvka s integrovaným vypínačem?
 Proč někdo vyrábí zásuvku bez ochranného kolíku?
 K čemu je v plastovém krytu zásuvky IP44 zemnící svorka?
 Znáte někdo zásuvky a vypínače s krytím min. IP55 v zápustném provedení?
 Jak revidujete přenosné zásuvkové skříně?
 Existuje standardizovaná zásuvka na 12V?
 Proč máme u domovních zásuvek ochranný kolík?
 Lze sehnat zásuvku 230V IP44 se zámkem?
 Odkud pocházejí ploché domovní zásuvky, tzv. "čápovky"?
 Smí se v ČR prodávat bez varování zákazníka zásuvková lišta bez PE kolíku ?
 Kdo vyrabi zasuvku 230v 16a s pomocnym signalizacnim kontaktem?
 Kde sehnat vícepólovou nezáměnnou zásuvku pro montáž do krabice pod omítku?
 Môžem zrevidovad spotrebiče podla STN 331610 aj s Írskymi zástrčkami ?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Jak se vám líbí zapuštěná výsuvná vícezásuvka?
 Aký typ zásuvky zvoliť pre napätie 110V?
 Legrand a Octopus v zátěžovém testu
 Jak správně instalovat zásuvky na stoly v průmyslu ?
 Jak se vám líbí zásuvky v noze stolu?
 Jaká ochranná opatření u zásuvek používá Francie?
 Projde revizí prodlužovací přívod s německou zásuvkou?
 Dáte tip na "pětipsa" pro použití ve velkokuchyni?
 Máte co říct ke kvalitě zásuvek a vypínačů?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 Líbí se vám zahradní zásuvkové boxy ABB?
 Be visionary – s řadou VISIO jste na správné cestě!
 jaké si pamatujete nejstarší trojfázové zásuvky?
 ABB: Nová dvojnásobná zásuvka v designové řadě Neo Tech
 Máte někdo tip na dálkově ovládanou zásuvku s IP 56?
 Kde byste viděli bezpečné využití adaptoru pro vypnutí obvodu?
 Jaký zvolit kryt IP44 pro zásuvku s vestavěným proudovým chráničem?
 Aké sú zasuvky/vypínače basic55 od ABB?
 ABB upozorňuje na zásuvky třetích stran, které jsou pod výrobní kontrolou ...
 Co znamená u venkovních zásuvek ABB Garant "vzor"?
 Jakou doporučíte venkovní zásuvku (výrobce a typ) s IP66?
 Nepoznate zasuvku 230 V pod vodu?
 Vyrába niekto krytku zásuvky na predlžovací bubon RUKOV Rumburk ONV Děčín?
 B&B ELEKTRO: PLEXO 66 zásuvka IP66
 SCAME: Adaptéry pro průmyslové aplikace
 Lze zásuvku s bezšroubovými svorkami nějak použít u starší elektroinstalace?
 EST: Zásuvková jednotka ELEVATOR
 ABB EPJ: Zásuvky s USB nabíječkou
 Zásuvkové obvody a zařízení pro bezpečnostní účely ve zdravotnických prostorech
 ABB: Průmyslové vidlice a zásuvky
 Poloha kontaktů v zásuvce a vidlici
 Doporučili byste k montáži noname zásuvky z Polska?
 Máte přehled o domovních přístrojích GIRA?
 Kde sehnat kovovou zásuvkovou lištu s víčky a zásuvkami s kolíkem?
 Jak vyřešit připojení více CZ spotřebičů do zásuvky v Japonsku (USA standard)?
 Znáte nějakou zásuvku v krytí min IP44 a v provedení nerez?
 Zásuvky v roce 1950
 Znáte někdo zemní zásuvky?
 Dá se použít stará 3f 380V samice s přírubou k pohyblivému prodloužení?
 Jaké máte zkušenosti starší zásuvkou pro pohyblivý přívod?
 Znáte zásuvku pevného rozvodu bez ochranného kontaktu?
 Znáte kombi zásuvku 5P 32A + 230V 16A?
 Jakou zvolit venkovní zásuvka 230V pro domácí použití s dětmi?
 Jde vyměnit kryt zásuvky a krabice pro věneček?
 Je důvod neuznat při revizi zásuvku EFAPEL č. 21470 ?
 Znáte nějaké venkovní zásuvky 230V, TV, RJ-45 ve stejném designu?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Je u nás možné instalovat zásuvky typu G?
 Jaké použít DC nízkonapěťové zásuvky v rodinném domě?
 Existují konkrétní zásuvka s vysokofrekvenčním filtrem?
 Smí projít revizní zkouškou takto provedený prodlužovací kabel?
 TIP na KENGO, sloupek zásuvkových polí do nábytku, do stolů i volně stojících.
 TIP na vestavnou zásuvku NAUTILUS IP68, 16A/230V s víčkem na pásku.
 V prodeji naleznete novou řadu vypínačů a zásuvek TEKNO od Mowion.
 Vyrábí se zásuvka speciálně pro síťové adaptéry?
 Kde seženu dvojzásuvku s nízkým profilem rámečku?
 Nebyli byste z mikrofonu v zásuvce nervózní?
 Nezná někdo výrobce této zásuvky a zda je vhodná na hořlavý podklad?
 Proč bychom neměli kupovat v Česku Schuko zásuvky Apple HomeKit?
 TIP na zápustnou jednotku Deskbox DBV od OBO
 Víte k čemu je hodinový úhel u průmyslových zásuvek?
 EIM: K čemu je v zásuvkách MENNEKES X kontakt?
 Kde lze sehnat v ČR zásuvkovou lištu s americkými zásuvkami NEMA 5-15R?
 Jakou zvolit náhradu za staré panelákové zásuvky?
 Elektrické lišty a mobilní zásuvky EUBIQ
 TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68
 Jaké retro spínače a retro zásuvky doporučíte?
 Máte tip na plochou zásuvku 230/16A?
 Zvláštní požadavky na zásuvková spojení
 Novinka! Krabice OBO pro instalaci zařízení pro instalaci třípólové nebo pětipólové zásuvky CEE
 Vzdali byste se francouzských zásuvek typu E?
 Je v ČR povoleno používat rozdvojku bez PE kontaktu?
 Byla někdy v průběhu věků používána třífázová zásuvka 3f + PEN ?
 OBO: Katalog Systémů instalačních přístrojů EGS 2019-20
 Přivítali byste vypínatelné zásuvky přímo na přístroji zásuvky?
 Existuje zásuvka 230V s vyšším krytí IP?
 Lze v ČR používat prodloužení British Standard 1363?
 Jeden strojek pro všechny vypínače a zásuvky
 Jde legálně použít jiný mezinárodního typu zásuvek?
 Je dvojzásuvka považovaná za jeden zásuvkový obvod nebo dva?
 Je rozdíl mezi zásuvkou na stole volně a zásuvkou přišroubovanou?
 Kteří výrobci vyrábí dvojnásobnou zásuvku s natočenou dutinou?
 Jakou dvojzásuvku lze použít do mělké lištové instalační krabice?
 Existuje nějaká zásuvka 230V s pojistkou proti vytržení připojeného kabelu?
 Mureva Styl: Odolné a stylové venkovní zásuvky a vypínače v sortimentu K&V ELEKTRO
 Čo je to za zástrčku bez PE?
 Jakého výrobce zásuvek s krytím IP6x do prašného prostředí doporučujete?
 Znáte NETIO PowerBOX 3Px a už jste jej někdy použili?
 Jiná země, jiné napětí, jiná frekvence?
 IEC Locked, ochrana napájecích kabelů proti náhodnému odpojení
 Lze použít polské zásuvky s ochranným kolíkem dole i v Česku?
 HAGER boduje se svou poslední řadou vypínačů LUMINA
 Lze za krbová kamna umístit nějaký typ zásuvky?
 Doporučíte ze své montážní praxe vypínače a zásuvky Obzor Elegant?
 Mennekes doporučuje pro konfiguraci zásuvek rozhraní Elbridge
 Jakou máte zkušenost s údržbou se zásuvkami v energetických zemních sloupcích?
 Jak v dílně řešit pohyblivé přívodní zásuvky u pracovní plochy?
 Je nutná zásuvka 24V AC v prostoru výměníku bytového domu?
 Jakou konstrukci připojení PE kontaktu zásuvky uvádí výrobková ČSN?
 Neexistuje pro přímotop nějaká speciální vidlice?
 Výběrový vějíř vypínačů a zásuvek HAGER 2022
 Existuje vestavná zásuvka 400V 5P 16A do duté stěny?
 Kteří výrobci zásuvek nabízejí upevnění v krabici rozpínajícími se drápky?
 Jaká je kvalita zásuvek značky Opus premium?
 Instalační a odběrové soupravy
 Design Busch-axcent jako nová deviza ABB?
 Zásuvkové kombinace N.G. Elektro
 Kde jste sami instalovali zemní zásuvkové skříně?
 Aké zásuvky používate pre 12VDC rozvod ?
 Schneider Electric představuje novou řadu vypínačů a zásuvek UNICA 2022
 Návod k instalaci vidlic a spojek QUICK-CONNECT
 Jak často používáte vícezásuvky s přepěťovou ochranou?
 Kde lze koupit samostatné vidlicové kolíky?
 Existuje nějaký plug-in systém který dokáže přenést 300A?
 K čemu mají sloužit zásuvky s "deblokační" vložkou?
 Může být podlahová zásuvka IP44 v Zóně 2 u krytého bazénu v RD?
 Zásady připojování zásuvek 230V včetně ochranných vodičů
 Bezpečnost používání chytrých zásuvek s odpojováním vodiče N?
 Nevíte o sensing power socket v českém provedení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.