Fotka nějak neprošla... Nevím jak moc jsou piliny daleko od toho "slepého" svodu. Těžko říci, jestli by blesk putoval po hromosvodu, nebo by skočil do pilin... Já bych na to šel asi takhle:
Myslím, že komíny a podobný věci co vedou pod úroveň střechy by se měly uzemňovat/připojovat na svod hromosvodu v jejich nejnižším místě čl.75 a 152 - Nevím z jakýho plechu to je, ale nejsem přesvědčený o tom, že jej lez považovat za plnohodnotný náhodný jímač čl.47, 51. Pokud splní tak OK, pokud ne, tak doplnit strojeným jímačem. Případně oddálený jímač, ale stejně je to třeba uzemnit.
Ještě mě napadá... Nemohlo by tam dokonce vzniknout nebezpečí z toho, že se v tom usazuje hořlavý prach?
EDIT: Uvažuju že je to starší objekt a hromosvod je proveden podle 34 1390. U objektu podle 62 305, bych očekával výpočet dostatečné vzdálenosti (i když ho zná i 34 1390). A z toho by bylo asi patrné co a jak...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #6 kdy: 07.07.2015, 08:23 » |
|
Jen tak bez znalosti dalších souvislostí mohu říci jen tolik, že kombinace silo na piliny a kovovové potrubí použité jako náhodný jímač se mi moc nelíbí. Na podobných objektech by podle mého názoru měl být strojený jímač.
|
|
|
Zaznamenáno
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 07.07.2015, 13:25 » |
|
Myslím že jsi si odpověděl sám a tak jak si už dávno tušil. Nevím jaké tam máš VV, ale jak jsi správně napsal, mohlo by za určitých podmínek, dojít nejen ke vzplanutí, ale až k výbuchu, směsi pilin a vzduchu. Navíc nejde pouze o piliny a o to jestli jsou mokré, nebo suché. SLepý svod, může být rizikem i pro lidi, pohybující se pod těmito "píšťalami", během bouřky. Je jedno jestli z důvodu nakládky, nebo jiného. Jednoznačně bych tedy provedl takové opatření, aby nadále nebyly slepými svody. Řešení asi vyplyne z místních podmínek, ale ta možná, už naznačili jiní kolegové. Tedy oddálení píšťal od hromosvodu, nebo přizemnění spodních konců.
|
|
|