Autor Téma: Jakým způsobem se měří impedanční smyčka světelného obvodu?  (Přečteno 12068 krát)
Petr Hulák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 24.05.2015, 16:39 »

Jak je možné u  pravidelné revize změřit impedanční smyčku s již namontovaným svítidlem,se světelným zdrojem?To se u každého lustru vyjme žárovka a obvod se proměří?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 24.05.2015, 21:16 »

V objímce neměřím, měřím na připojovacích svorkách, pokud je to možné identifikovat, tak na konci okruhu (pokud je tam světel víc. A u ostatních na stejném okruhu, pokud jsou ve třídě I, pouze kontroluji spojení neživých částí s PE).
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 24.05.2015, 22:55 »

No prostě blbě.

Jak píše kolega, najdu poslední svítidlo, tak to změřím. A pak prohlídnu ostatní, jestli to není "rozbitý".

Pravděpodobnos t, že bude někdo šmatlat po svítidlech ve výši 2,5m je daleko menší, než u zásuvek (tím nemyslím to, že bych se na ně měl úplně vykašlat).
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 25.05.2015, 12:27 »

No prostě blbě.

Jak píše kolega, najdu poslední svítidlo, tak to změřím. A pak prohlídnu ostatní, jestli to není "rozbitý".

Pravděpodobnos t, že bude někdo šmatlat po svítidlech ve výši 2,5m je daleko menší, než u zásuvek (tím nemyslím to, že bych se na ně měl úplně vykašlat).

To by mě zajímalo, jak to poznáte? A nevěřím tomu, že u všech jdete do svorkovnic, aby jste případně našel jak přívodní, tak odvodní kabel  Mrknutí
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 25.05.2015, 13:25 »

To by mě zajímalo, jak to poznáte? A nevěřím tomu, že u všech jdete do svorkovnic, aby jste případně našel jak přívodní, tak odvodní kabel  Mrknutí

Do všech světel nechodí žádný. Nerozhodný
Podle projektu určíte poslední svítidlo. Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 25.05.2015, 13:54 »

To by mě zajímalo, jak to poznáte?

Někdy snadno, někdy taky blbě. Jó, když je projekt, to je jiná Úsměv
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
*
Offline Offline



revizní technik-E2/A , elektromontáže


WWW
« Odpověď #6 kdy: 25.05.2015, 14:29 »

Mám vyrobenou teleskopickou tyč s hrotem, (původně malířská na váleček) a tou si prodlužuji ruku, abych dosáhl na kostru svítidla. Není to však použitelné vždy (silné lakování; drahé svítidla, které se dají poškodit obloukem atd.)
Zaznamenáno

revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 25.05.2015, 14:39 »

Do všech světel nechodí žádný. Nerozhodný
Podle projektu určíte poslední svítidlo. Škleb

Tak to mě kurde nenapadlo  Škleb Škleb Škleb
Pořád se mám co učit  Mrknutí
Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #8 kdy: 25.05.2015, 18:18 »

Mám vyrobenou teleskopickou tyč s hrotem, (původně malířská na váleček) a tou si prodlužuji ruku, abych dosáhl na kostru svítidla. Není to však použitelné vždy (silné lakování; drahé svítidla, které se dají poškodit obloukem atd.)

Přesně tak. Používám ten samý systém. V podstatě ověřuji spojitost s ochranným vodičem. Proklepnu si takto každé svítidlo. Pokud jsem na daném objektu poprvé, tak i namátkově rozebírám sem tam nějaké svítidlo.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #9 kdy: 25.05.2015, 19:40 »


Před 13 roky jsme psali s Milanem Burešem o jeho jednoručáku k měření spojitosti obvodu zde
http://elektrika.cz/data/clanky/mprt020320 ...

Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak se provádí ověření spojitosti obvodu ochranného vodiče u spotřebiče
 Jaké existují metody na kontrolu stavu vodiče?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Měřili byste nízké hodnoty impedance (odporu) poruchové smyčky s předřazeným odporem?
 Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
 Ako dokázali merat impedanciu slučky ak RT neboli v byte?
 K čemu je měření smyčky N-PE?
 Jak měřit impedanci smyčky motorového vývodu?
 Jak mohu změřit impedanci smyčky za chráničem, aniž by došlo k jeho vybavení?
 Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
 Ako meráte impedanciu ochrannej slučky pri umiestnení zariadenia mimo dosah?
 Jak postupovat při revizi RD kyž nevychází Zsm?
 Dimenzování vedení z hlediska hodnot impedanční smyčky
 Jaký násobek použít pro výpočet impedance por. smyčky u keramických pojistek?
 Jak ověřit správnost impedance smyčky u pojistek >160A?
 Ako merať impedanciu poruchovej slučky na motore napájaného z meniča?
 Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích?
 Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
 Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
 Jak snížit velkou impedanci smyčky?
 Jak se měří impedanční smyčka ještě před připojení přípojky k objektu?
 Aky je rozdiel medzi Z loop a Z line?
 Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
 Jak provést u FVE měření impedance proudové smyčky k připojení do DS?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!