« kdy: 24.05.2015, 09:46 »

V nové RZ zprávě v závadách je uvedeno, že chybí pant dvířek a zámek
s odkazem na ČSN 35 7030. Tato norma v době revize neplatí.
Za náhradu uvádějí ČSN 61439-3. Zde ovšem není nic.
Jaký odkaz k ČSN na tyto závady použít?
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.05.2015, 16:30 »


Technický přesun
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #2 kdy: 24.05.2015, 17:23 »

Pravděpodobně je v revizní zprávě popisováno starší zařízení, které bylo vybudováno ještě v době platnosti dnes zrušené ČSN 35 7030. U takových zařízení se posuzování jejich stavu provádí dle norem platných v době jejich realizace a proto je u závady uveden odkaz na již neplatnou normu.

Jestliže by se ale jednalo o zařízení vybudované v současnosti, tak to se musíte zeptat revizního technika který revizi prováděl, proč se odkazuje na již neplatnou normu. To vám osvětlí jedině on. Spekulovat tu o tom jaké mby mohly být příčiny takové chyby nemá smysl.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 24.05.2015, 17:49 »

Jaký odkaz k ČSN na tyto závady použít?

Například ČSN 61439-0, čl 7.2.3 bod a.  Jinak se k tomu používají i další všeobecná ustanovení o poškozených krytech a podobně.

Jinak souhlasím s Jirkou Bubnem. Pravděpodobně se jedná o pravidelnou revizi, která zohledňuje normy, z roku uvedení do provozu, tohoto el. zařízení. Pokud to tak je, postupoval RT správně.

Pokud ne, reklamujte revizní zprávu u svého RT.

Více vám napoví štítek na rozvaděči. Je tam napsán rok výroby a většinou i norma, podle které byl vyroben.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Petr Pospíšil.
*
Offline Offline



E2/A - montáž + revize elektro, EZS, EPS, CCTV


« Odpověď #4 kdy: 24.05.2015, 21:27 »

Na chybějící, nebo mechanické poškození krytů používám  ČSN 33 0340 2.1 nebo 3.1
Zaznamenáno

Revize elektro, drobné projekty.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #5 kdy: 25.05.2015, 09:05 »

TO: Žvak
Všeobecné podmínky pro výrobu rozváděčů jsou vždy v základní normě,  tj. ČSN EN 61439-1 ed. 2.
Závada, kterou uvádíte, je nesplnění podmínky čl. 8.1.5 Mechanická pevnost - viz příloha.

Jinak se dají také použít články od údržbě,  např. ČSN 33 2000-1 ed. 2 čl. 34 nebo ČSN EN 50110-1 ed. 3 čl. 7.1


* EN 61439-1 ed2 cl. 815 mech. pevnost.jpg (100.5 KB, 1333x255 - prohlédnuto 529 krát.)
Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možno ČSN EN 61439-1 aplikovat beze zbytku u všech výrobců rozváděčů?
 Neposkytl by někdo formulář na kusové ověření rozvaděče podle 61439?
 Máte již publikaci Rittal o výrobě rozvaděčů dle ČSN EN 61439?
 Potrebuje rozvodnica určená len pre prepäťové ochrany také štítok a atest?
 Potřebuji na rozvaděč s jedním jističem také typovou zkoušku?
 Mohu vyrábět rozvaděče jako OSVČ?
 Nová norma, nová příležitost. Výroba rozváděčů podle nového souboru norem ...
 Můžete upřesnit pojmy (původní výrobce a hlavně výrobce rozvaděče)?
 Kde zjistím podmínky k získání oprávnění k výrobě rozvaděčů?
 OEZ: Normy pro rozvaděče nízkého napětí
 Kdo je výrobce rozvaděče a jak se posuzuje shoda?
 Myslíte, že můj výklad ČSN EN 61439 je správný?
 Je rozvaděč nn stanovený výrobek nebo volně sestavitelná stavebnice?
 Jaké jsou rozdíly mezi soubory norem ČSN EN 60439 a ČSN EN 61439?
 Lze považovat rozvaděč, který je součástí stroje za neúplné strojní zařízení?
 Požadavky normy ČSN EN 62208 ed.2 na prázdné skříně pro rozvaděče nn
 Co musí splňovat rozvaděče pro kvalifikovanou obsluhu?
 Jak probíhají zkoušky a ověřování rozvaděčů podle nové normy?
 Aká je min. výška prístrojov v rozvádzači nad konečnou úpravou terénu?
 Kdo může provádět typové zkoušky rozvaděčů ve firmě?
 BONEGA: Nové funkce v aplikaci Ověření návrhu.cz
 Jak je to vlastně s certifikací rozvaděčů?
 Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?
 HENSEL: Návod k sestavení rozvaděče dle EN 61 439
 Lze uplatnit §9 NV 163/2002 při kusové výrobě rozvaděčů?
 Je naozaj rozvadzac Hager Volta VU60 na 70 modulov?
 Rozvaděče dle požadavků nových norem (2013)
 Legislativa v oblasti výroby rozvaděčů duben 2017
 Jaký názor máte na provedení a krytí zásuvek na "chytré" lavičce?
 Jaké jsou výjimky pro výrobu rozvaděčů, které nejsou určeny pro obsluhu laiky?
 Je možná revize vývodů starého, upraveného rozvaděče?
 Jak zlegalizovat rozvaděč nn v datovém racku?
 Který předpis upravuje použití pojistkových odpínačů v DBO dle 61439-3?
 Jak legálně doplnit rozvaděč o další přístroj/okruh?
 LIVE EATON: Návrh a ověřování rozvaděčů nízkého napětí?
 Jaké jsou leg. požadavky pro uvedení rozvaděče na trh: MAR do 50 V AC / 75V DC?
 Lze udělat revizi pro nestandardní bytový rozvaděč nesplňující ČSN EN 61439?
 Podléhá rozvaděč pouze s malým napětím také požadavku certifikace dle ČSN 61439?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.