Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?
Tomáš Kurel:
to by potom znamenalo, že elektroměr měří převážnou část energie "nepřesně", jelikož po převážnou část dne neteče přes elektroměr více naž 5A, když se teda zrovna nevaří, nebo nenahřívá bojler.
Jiří Kubík:
Citace: Tomáš Kurel 25.05.2015, 10:45
to by potom znamenalo, že elektroměr měří převážnou část energie "nepřesně", jelikož po převážnou část dne neteče přes elektroměr více naž 5A, když se teda zrovna nevaří, nebo nenahřívá bojler.
Elektroměr s takto uvedeným proudovým rozsahem (třeba 5 - 80A) lze použít pouze tam, kde měřený proud bude stále v těchto hodnotách.
Třeba různá průmyslová zařízení.
Stejně jako dvousystémové elektroměry na třífázových přívodech, u kterých se předpokládá rovnoměrné zatížení všech tří fází. (Primáry traf).
Tomáš Kurel:
nevim, ale ČEZ montuje tyto elektroměry normálně k RD, já ho mám osazený například taky (5)80A a ani snad nemůže někdo přepokládat, že by DR byl trvale protékající proud přes elektroměr více ne 5A. Řekl bych, že to značení znamená něco jiného,...?
Jiří Kubík:
Asi to opravdu tak jednoduché nebude.
Narazil jsem na údaje o elektroměru ve kterém se praví:
Proud: 3×10/60A (3×10/100A)
Proud. rozsah 0,05 - 60A (100A)
U jiného zase:
Proudový rozsah 10 - 60A
Náběhový proud 0,05A
Třeba se ozve někdo ze zkušebny ...
ACEOF ACES:
Přímo připojený elektroměr, např. 0,15-5(40)A
minimální proud 0,15A,
referenční proud 5A,
maximální proud 40A.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana