Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?

<< < (2/3) > >>

Tomáš Kurel:
to by potom znamenalo, že elektroměr měří převážnou část energie "nepřesně",  jelikož po převážnou část dne neteče přes elektroměr více naž 5A, když se teda zrovna nevaří, nebo nenahřívá bojler.

Jiří Kubík:
Citace: Tomáš Kurel  25.05.2015, 10:45

to by potom znamenalo, že elektroměr měří převážnou část energie "nepřesně",  jelikož po převážnou část dne neteče přes elektroměr více naž 5A, když se teda zrovna nevaří, nebo nenahřívá bojler.


Elektroměr s takto uvedeným  proudovým rozsahem (třeba 5 - 80A) lze použít pouze tam, kde měřený proud bude stále v těchto hodnotách.
Třeba různá průmyslová zařízení.
Stejně jako dvousystémové elektroměry na třífázových přívodech, u kterých se předpokládá rovnoměrné zatížení všech tří fází. (Primáry traf).

Tomáš Kurel:
nevim, ale ČEZ montuje tyto elektroměry normálně k RD, já ho mám osazený například taky (5)80A a ani snad nemůže někdo přepokládat, že by  DR byl trvale protékající proud přes elektroměr více ne 5A. Řekl bych, že to značení znamená něco jiného,...?

Jiří Kubík:
Asi to opravdu tak jednoduché nebude.

Narazil jsem na údaje o elektroměru ve kterém se praví:

Proud: 3×10/60A (3×10/100A)
Proud. rozsah 0,05 - 60A (100A)

U jiného zase:

Proudový rozsah 10 - 60A
Náběhový proud 0,05A

Třeba se ozve někdo ze zkušebny ...

ACEOF ACES:
Přímo připojený elektroměr, např. 0,15-5(40)A
minimální proud 0,15A,
referenční proud     5A,
maximální proud   40A.