Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A?

(1/3) > >>

Tomáš Kurel:
Co znamená proudová hodnota v závorce jako třeba 10(4)A  - takto je označen proud na plovákovém spínači.
Podobná situace je u elektroměrů třeba 100 (5)A.

Miroslav Minařík:
Technický přesun.
Kdyby byl příspěvek zadán dle pravidel, byl by přesunut již dříve.

Jiří Kubík:
Jedná se o povolené max. spínané proudy střídavé (vyšší) a stejnosměrné (nižší).
U elektroměru se zřejmě bude jednat o proudový transformátor s převodem 100/5A.

Vít Rotrekl:
To ne. Byva to napsane na primych elektromerech. Myslim ze to tu na foru uz nekdo psal. Mel by to byt udaj, jaky maximalni proud elektromer vydrzi. A to mensi cislo je (pokud si to dobre pamatuji) udaj od ktereho ma elektromer deklarovanou presnost mereni. Tedy pri mensim protekajicim proudu nez je cislo v zavorce, neni mereni v te tride presnosti jaka je na elektromeru uvedena.

U spinacich prvku by to taky mohlo znamenat trvale zatizeni a kratkodobe pretizeni kontaktu.

Lukáš Rotrekl:
Nebo taky různý spínací proud podle kategorie spínání....