Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?

<< < (2/3) > >>

Verenavský:
Jeden technik, který montuje elektroměry mi řekl, že měli poradu, kde jim bylo sděleno,
že pokud připojí elektroměr, kde budou jen 3cm nezakrytého přívodního kabelu tak mají vyhazov.
V připojovacích podmínkách ČEZU je jasně popsaný způsob uložení. Ale jak píše pan Beláň bude to vyplývat taky z normy. Ale z které, nevím.

Jirka Š. Svejkovský:
Například ČSN 33 3320 ed. 2, čl. 4.2.4 - musí být provedena dostupná technická opatření k zamezení neoprávněného odběru elektřiny.

Uložení v zemi řeší ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 v článku 522.8.10.

Předpokládám, že správné uložení v zemi se považuje za zakrytí kabelu před neoprávněným odběrem. Chráničku bych dal ale i tak.

Poslední slovo má distributor. Jeho jste se ptal?

Žvak Petr:
 TO: Švejkovský
Distributora jsem se ptal. Odpověděl, že to musí být podle normy.

Kabel vede  ze svorek HDV v elektroměrovým rozvaděči do nástěnného RE
částí rozvaděče, která se neplombuje a je bez chráničky.

Jirka Š. Svejkovský:
Pokud tato část není uzamykatelná předepsaným zámkem (energoklíč),  pak se musí chránit.

Zřejmě jste se ptal "slečny na telefonu". Ta nic neví, je potřeba se spojit s techniky. Nevím jak u e.onu, u ČEZu to není problém.

Žvak Petr:
Byl to "technik na telefonu" z poruchovky.
A řekl jen, že podle norem.

Je to vrchní část rozvaděče.
3) svorkovnice do bytů, DT atd
2)elektroměry
1) svorkovnice HDV a jističe

Klasika v paneláku.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana