Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?

(1/3) > >>

Žvak Petr:
V připojovacích podmínkách ČEZu povolují odbočky do 3m bez jištění.
Kolik povoluje EON? Nebo je to dané ČSN 33 2130ed.2?

František Šohajda:
Ptejte se E ONu.
E ON vám stanoví co a jak, na konkrétní stavbu navrhne.
Nemusí to být u dvou stejných, stejné řešení. :(

Žvak Petr:
Ptám se proto, že nežiji v regionu kde E ON působí.
ČEZ má třeba podmínku, že odbočka z elektroměru musí být v neblombovateln ých
místech vedena v trubce, kabelovým kanále nebo ve stavební dutině.
Můžete mi někdo v lokalitě s působností E ONu napsat zda je to stejné?
 (poklona)

Štefan Beláň:
Citace: Žvak Petr  18.05.2015, 07:00

Ptám se proto, že nežiji v regionu kde E ON působí.
Můžete mi někdo v lokalitě s působností E ONu napsat zda je to stejné?

TO Link

Jištění odboček a vše ostatní týkající se el. instalcí určuji normy a ne dodavatele elektřiny. V připojovacích podmínkách jsou pouze opakované články norem.

Takže 3m jsou uvedené v ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 - viz příloha.

Žvak Petr:
To: Štefan Beláň

Způsob uložení kabelu od HDV k elektroměru také určuje norma?