Jakou vzdálenost odbočky k elektroměru bez jištění povoluje EON?
Žvak Petr:
V připojovacích podmínkách ČEZu povolují odbočky do 3m bez jištění.
Kolik povoluje EON? Nebo je to dané ČSN 33 2130ed.2?
František Šohajda:
Ptejte se E ONu.
E ON vám stanoví co a jak, na konkrétní stavbu navrhne.
Nemusí to být u dvou stejných, stejné řešení. :(
Žvak Petr:
Ptám se proto, že nežiji v regionu kde E ON působí.
ČEZ má třeba podmínku, že odbočka z elektroměru musí být v neblombovateln ých
místech vedena v trubce, kabelovým kanále nebo ve stavební dutině.
Můžete mi někdo v lokalitě s působností E ONu napsat zda je to stejné?
(poklona)
Štefan Beláň:
Citace: Žvak Petr 18.05.2015, 07:00
Ptám se proto, že nežiji v regionu kde E ON působí.
Můžete mi někdo v lokalitě s působností E ONu napsat zda je to stejné?
TO Link
Jištění odboček a vše ostatní týkající se el. instalcí určuji normy a ne dodavatele elektřiny. V připojovacích podmínkách jsou pouze opakované články norem.
Takže 3m jsou uvedené v ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 - viz příloha.
Žvak Petr:
To: Štefan Beláň
Způsob uložení kabelu od HDV k elektroměru také určuje norma?