Řeší současné normy zásuvky nad sporákem ?

<< < (2/2)

Jan Franěk:
Ohledně okolní teploty jsem právě volal na hot-line ABB. Bohužel prý tuto informaci nemají v katalogu, ale teplotní rozsah je -5 až 40°C. A to asi nad sporákem bude tepleji . To je myslím dost pádný argument.  IP40 této zásuvky, samozřejmě také.

Rozmahel Vladimír:
Vnější vliv AA7   El.zařízení musí odolávat teplotám, kterým bude vystaveno.

Jiří Novotný- Stryker:
Citace: Jan Franěk  15.05.2015, 08:48

A musí každou takovou věc řešit normy? Nestačilo by jen použít prostý rozum?  :(


Ale i na to normy myslí. Každé el. zařízení musí být navrženo (umístěno) tak, aby nebylo negativně ovlivňováno např. teplem.
Jinak učinit ochranná opatření a blééé, blééé, bléééé ....stačí

Argumentace selským rozumem u prostodušších obyvatel většinou moc nefunguje  ;D

Jan Franěk:
Citace: Jiří Novotný- Stryker  15.05.2015, 14:35

Ale i na to normy myslí. Každé el. zařízení musí být navrženo (umístěno) tak, aby nebylo negativně ovlivňováno např. teplem.


Jistě ano. Někteří si všimli toho, že přesně o tom píšu ve svém příspěvku. Jsou to všeobecná ustanovení, která se k tomuto velmi často využívají.  
Pokud správně čtu, psal jsem i o teplotě a vlhkosti. Navíc ty vlhké páry, obsahují i mastnotu. Další mastnota na zásuvku naprská, třeba během smažení řízků. Tedy pak čeká hospodyňku nepříjemná práce s očistou zásuvky, která může být i nebezpečná, pokud si ji před tím nevypne.

Ale rozhodně bude stačit to, že tato zásuvka není pro toto umístění, s těmito složitějšími VV, prostě určena.

Jan Franěk:
Dorazila oficiální odpověď od ABB

,

naše výrobky jsou navrženy/zkoušeny/certifikovány dle normy pro domovní použití, tzn. „ vidlice  a pevné či pohyblivé zásuvky jsou vhodné pro používání při teplotách okolí, které obvykle nepřekračují 25°C, občas však dosahují 35°C“.

Jinak dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 pro naše výrobky platí základní třídy vnějších vlivů:

-          Teplota AA5: +5°C až +40°C

-          Vlhkost a teplota AB5: +5°C až +40°C/5% až 85%

 

Tímto  (poklona)  technické podpoře ABB, za poskytnuté informace.  (poklona)