Ako ma byt kabel ulozen pod riecnym korytom/potokom?

<< < (2/2)

Ján Garaj:
Určite je to aj v normách,len sa mi to teraz nechce veľmi hľadať.Ale moje referencie=skúsenosti by mohli stačiť. Pokladal som Diaľkový kábel do Váhu v Seredi,do Hrona v Kalnej nad Hronom.Riešil som prechod Hrona v Hr.Dúbrave a prechod Kľakovského potoka v Žarnovici.
To boli registrované vodné toky v správe Povodia Váhu a Hrona.Ostatné sa riešili prípad od prípadu.V ČR za Vyškovom to si už názov nespomeniem a veľa ďaľších.Naozaj najskôr by mal byť nejaký jednoduchý projekt.Zistiť komu vodný tok patrí a potom konať.Projekta nt by mal poznať nasledovné zásady:
Pod neupraveným dnom vodného toku, pod najhlbším jeho bodom je minimálne krytie 1,2m.Ak sa jedná o horský tok môže správca nariadiť spevnenie dna panelmi.
Pod upraveným ale nespevneným dnom je predpísané minimálne krytie 1m.
Pod upraveným spevneným dnom,tzv,definitívna úprava je minimálne krytie 0,8m,Občas sa dá uhádať aj 0,5m ale to je naozaj na tom správcovi a toku.Stačí? Alebo treba aj iné.Lepšie by to bolo určite vrchom po stľpoch, ale aj tam sú stanovené podmienky a mohlo by to byť aj drahšie. Garaj.