Lze připojit dvě měření jediným kabelem ze sloupu?
Válek Tom:
Tchán mě a partnerce daroval zahradu na stavbu domku. K oběma pozemkům vede společná příjezdová cesta. U vjezdu byl postavený elm sloupek s jedním elektroměrem. Další elektroměrný sloupek by se nevlezl a do původního další elm nenarvu. Jelikož jsme chtěli trochu opravit vjezd, rozhodli jsme se, že postavíme novou zídku místo pletiva a do ni zazdíme elm.rozvaděč pro dva elektroměry. Čez svolil s přemístěním elekgtroměrnéh o místa a zároveň přijal žádost o nové umístění elektroměru k novému domku.
Ze sloupu před zídkou vede kabel 4x10. Technik z ČEZu mi řekl, že mohu nový rozvaděč připojit na původní kabel a že si mohu přívod rozdělit před hlavními jističi. Když jsem mu oznámil, že tchán má spotřebu jen na svícení a pro běžné spotřebiče, ale my budeme elektřinou topit, vařit, ohřívat vodu v boileru a svítit, tak mi řekl, že přívodní kabel ze sloupu bude stačit.Na přívodu na sloupu jsou nožové pojistky 65A.
Pojistky jsem odpojil, původní rozvaděč zrušil, přívod natáhnul do zídky k novému elm. rozvaděči, přepojil starý elm a HDO do nového rozvaděče. Zapojil jsem původní kabel k tchánovému domu a připojil kabel k novostavbě. Novostavba zatím čeká na namontování elektroměru. Na zákaznické lince mi řekli, že všechno mohu provést (odplombování, přemístění elektroměru a připojení nového kabelu do nové volné pozice v rozvaděči.) Až to budu mít hotové, mám jim zaslat revizní zprávu a oni že to provedou najednou (namontujou nový elektroměr a zaplombují rozvaděč.).
Včera jsem to vše udělal a skočil za sousedem revizákem, jestli by mi na to kouknul a domluvili jsme si termín na revizi. On se přišel podívat a řekl, že asi bude problém s tím jedním kabelem ze sloupu. Protože prý ČEZ s tím dělá problémy.
Myslíte, že mohu zídku s elektroměrovým rozvaděčem dozdít a nebo zase řešit s ČEZem případné problémy, že mám dva domy zapojené na jeden kabel?
Kabel ze sloupu 4x10
Kabel k tchánovi 4x10 + HDO
Kabel k novostavbě 4x10+HDO
Příkon tchána cca 5kw (jen lednice, mrazák, světlo, plynový kotel. občas trouba)
Plánovaný příkon novostavby max 20 kw (topení, boiler, trouba, indukce a svícení). I když máme ten elektrokotel jen jako rezervu do přechodných období (jinak se bude topit hlavně krbem s výměníkem) energetický štítek budovy vysoce úsporná, takže se moc topit nebude.
Přívody k oběma domům jistič 3Bx25 A
mohu očekávat nějaké problémy a nebo to kabel snese?Dle mých výpočtů by problém neměl vzniknout.
Miroslav Minařík:
Citace: Válek Tom 02.05.2015, 19:53
Tchán mě a partnerce daroval zahradu na stavbu domku.
Hmmm a co na to vaše žena? Nevadí jí to? (dance)
Jiří_Hrubý:
Není to v rozporu s PP, tudíž distributor to zaplombuje, ale praxe ukázala, že z dlouhodobého hlediska je to nevhodné řešení, ani ne tak technicky, jako stran vztahů mezi odběrateli.
Valek Tom:
Tím tchánem jsem myslel budoucího tchána :D
Vít Rotrekl:
Citace: Jiří_Hrubý 02.05.2015, 20:35
Není to v rozporu s PP, tudíž distributor to zaplombuje, ale praxe ukázala, že z dlouhodobého hlediska je to nevhodné řešení, ani ne tak technicky, jako stran vztahů mezi odběrateli.
Proč? Každý bude mít svůj elektroměr, alespoň tak jsem to pochopil. Že je přívodní kabel jen jeden, taky nevidím jako problém. Jen to dimenzování se mě na dva RD zdá poněkud slabé. A je jedno, že tam teď ten příkon nebude, ale za pár let to může být jinak. Osobně bych šel spíše do kabelu CYKY 4x16/AYKY4x25. Ať je pro jistotu nějaká rezerva, předpokládám, že to bude stejně jen pár metrů.