Autor Téma: Jak nalézt kabel HDO vedoucí do podružného rozvaděče?  (Přečteno 16227 krát)
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



WWW
« kdy: 26.04.2015, 20:10 »



Dostala se mi do rukou pro mě poměrně nemožná úloha, a to je dodělání nepopsaného rozvaděče po vyhozeném elektrikáři. Je to menší podružný rozvaděč. Našel jsem snad všechny přívody i odvody (další podružňák, prodloužení HDO do tohoto dalšího rozvaděče, jednotlivé světelné i zásuvkové obvody). Jednalo se o předělání rozvaděče za běhu, tudíž vše, celý dům v podstatě funguje.

Ale ze zbylých kabelů se jen 1 chová jako HDO - proti všem fázím v časech sepnutí má 220V, po připojení LED žárovky jako kontroly po sepnutí bliká, a není schopný sepnout stykač pro HDO.

Napadá vás nějaký způsob, jak se bez zásahu do EMR a prozvonění kabelu, ověřit, zda to je HDO ?,  případně co může být chybou, že 220V tam je ale nespíná cívku ?
Zaznamenáno

Peter Holúbek
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 27.04.2015, 09:12 »

Prečo hľadáte na kábli od HDO 230V? Pri zopnutí HDO by tam mal byť N. Jedno z možných zapojení je v prílohe:


* hdo.jpg (34.57 KB, 576x415 - prohlédnuto 5202 krát.)
Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 27.04.2015, 09:28 »

Jo, když se neví, jak to funguje, špatně se to hledá. Docela by mě zajímalo, zda je tento odvážný muž elektrikář.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 27.04.2015, 09:44 »

Pánové, píše, že měří proti fázi, tudíž hledá N...

Ono je to složitější, často se potkávám s instalacemi, kde HDO spíná fázi (historické instalace),  případně spíná N do prvního rozvaděče, kde stykač spíná L pro další rozvaděče apod.
Minulý týden jsem byl v bytovém domě, kde polovina bytů měla spínané L a polovina spínané N. Protože se předělávalo měření a s tím i ovládání sazny, byla to docela lahůdka zjistit, jak to vlastně je- v jednom rozvaděči byl stykač, který polovinou kontaktů spínal L a polovinou N.

Bez ověření na místě se nedá radit.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #4 kdy: 27.04.2015, 11:20 »


Dostala se mi do rukou pro mě poměrně nemožná úloha, a to je dodělání nepopsaného rozvaděče po vyhozeném elektrikáři. Je to menší podružný rozvaděč. Našel jsem snad všechny přívody i odvody (další podružňák, prodloužení HDO do tohoto dalšího rozvaděče, jednotlivé světelné i zásuvkové obvody). Jednalo se o předělání rozvaděče za běhu, tudíž vše, celý dům v podstatě funguje.

Ale ze zbylých kabelů se jen 1 chová jako HDO - proti všem fázím v časech sepnutí má 220V, po připojení LED žárovky jako kontroly po sepnutí bliká, a není schopný sepnout stykač pro HDO.

Napadá vás nějaký způsob, jak se bez zásahu do EMR a prozvonění kabelu, ověřit, zda to je HDO ?,  případně co může být chybou, že 220V tam je ale nespíná cívku ?

Vypadá to jako by vodič v kabelu nebyl zapojený, 220V proti všem fázím v čase sepnutí, mohou způsobovat kapacitní vazby.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 27.04.2015, 11:27 »

Jak píše kol.Hruda....
Dříve se dělávalo relé pod elektroměrem, které spínalo fázi dál do spotřebičů v RD....
Toto relé spínalo N z HDO tehdy hodin.....
Už jsem to předělával u některých domů.....
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.04.2015, 17:24 »

Pánové, omlouvám se za špatnou definici, ale bylo vidět, že někteří pochopili. Opravdu jsem hledal N, ne fázi. Elektrikář jsem, ale pouze s osvědčením 6, momentálně mě živí nákup/prodej elektromateriá lu, ale občas si musím čichnout ke střelnému prachu ať nejsem úplně mimo. Je pravda, že ale HDO nedělám pravidelně. Tudíž jsem se chtěl jen ujistit. Teď k jádru pudla Smích

Podle schématu p. Holoubka vidím, že je místo L1 použita fáze L2 pro stykač. Má to nějaké opodstatnění ? Případně vás poprosím o důvod, proč to tak je, nebo jestli nejde použít i L3. Nerad bych umřel hloupý.

Podotýkám, že vlastník nemovitosti mi odpřísáhl, že ještě, než do toho někdo chytl, vše fungovalo. Tudíž že by vodič nebyl na druhé straně zapojen, mi příjde nereálné

S velkými d*í*k*y, Kubáček Č.
Zaznamenáno

David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 27.04.2015, 19:11 »

Podle schématu p. Holoubka vidím, že je místo L1 použita fáze L2 pro stykač. Má to nějaké opodstatnění ? Případně vás poprosím o důvod, proč to tak je, nebo jestli nejde použít i L3. Nerad bych umřel hloupý.
Stykači je úplně jedno, jestli L1,  L2 nebo L3.
Pouze v případě více stykačů musí být všechny na stejné fázi.

Chápu, že to chcete vyřešit, ale za tu dobu, co si tu píšeme, by to měl elektrikář, který to zná dávno hotové.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



WWW
« Odpověď #8 kdy: 27.04.2015, 19:29 »

P. Hruda, chápu, že znalý by to dal okamžitě, ikdyž to vypadá, že je to taženo černým vodičem. Přesto si myslím, že nápad, nějaká idea, která by mi pomohla zjistit, co a jak, bude lepší, než se hádat, jestli by to někdo měl rychleji
Zaznamenáno

David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 27.04.2015, 20:13 »

Máte tam kabely, z nichž jeden je tedy z HDO.
V době NT změřte všechny vodiče, zda je na nich N nebo L (měřte něčím, co zatíží vodič dostatečně, abyste vyloučil naindukované napětí).
V době VT měření opakujte a na tom vodiči, kde došlo ke změně, je signál z HDO.

Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



WWW
« Odpověď #10 kdy: 27.04.2015, 20:26 »

Dostatečně zatíženo - připojit paralelně 60W žárovku? nebo jít do extrému a 1,2KW topné těleso ? Smích protože pokud je to indukováno tak mi tam někde něco chybí, ztratilo se. Každopádně díky za tip, zítra to na stavbě vyzkouším, vázne mi to už jen na tomto
Zaznamenáno

ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #11 kdy: 27.04.2015, 20:35 »

Vypadá to jako by vodič v kabelu nebyl zapojený, 220V proti všem fázím v čase sepnutí, mohou způsobovat kapacitní vazby.
V uvedeném kabelu může být na HDO připojený jiný vodič, pak nelze vyloučit, že na dalším nezapojeném vodiči tohoto kabelu bude možné naměřit vlivem kapacitních vazeb 220V proti fázím v čase sepnutí, dokonce může být na HDO připojený úplně jiný kabel a na tomto vodiči se objevují jen přeludy.
Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 27.04.2015, 20:42 »

Dostatečně zatíženo - připojit paralelně 60W žárovku?
Třeba i tu 60w žárovku- ono zkoušet LED žárovkou, jak uvádíte v dotazu, mi nepřipadá úplně normální.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 27.04.2015, 21:25 »

Třeba i tu 60w žárovku- ono zkoušet LED žárovkou, jak uvádíte v dotazu, mi nepřipadá úplně normální.

A to je to, co odděluje odborníka od zedníka. Bez urážky kohokoliv. Je jasné, že praxe se jen tak nedá nahradit, ale zrovna na téma LED a podobné, je zde popsáno dost stran v diskusích.
Ještě trochu doplním. Musím vědět co měřím, čím měřím a umět to pak správně vyhodnotit. Zrovna tak jako svoje znalosti a možnosti. Možná by pozvání zkušenějšího kolegy a koukání mu pod ruce, mohlo pomoci problém vyřešit rychleji, tedy levněji a dalo možnost se něco od něj přiučit v praxi.
Z mého pohledu dobrá investice. Spočítejte si všechen, doposud tomu věnovaný čas, na peníze. Aby jste nebyl překvapen  angel
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 27.04.2015, 21:35 »

Já teda nevím, ale když bych dělal něco podobného, tak do ER bych podívat chtěl, bez ohledu na to, zda mi to celé funguje nebo ne. Myslím, že je velmi žádoucí přesně vědět kde a jak mi končí druhé konce drátů které zapojuji, obzvláště pokud to má popsanou historii.
Zaznamenáno
Čestmír Kubáček
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



WWW
« Odpověď #15 kdy: 27.04.2015, 21:52 »

Zítra tam vemu člověka spolupracující ho s ČEZ. Spíná se mi jen 1 drát, ale i blbý OHM metr mezi PE sběrnou a tímto drátem ukazuje 5,5KOhm. Myslím, že ovládací relé bude nějak požkozené.

Při rozepnutém stavu - dle místa odběru a čísla HDO kódu - nenaměřím vůbec nic.

Každopádně vám všem d.kuji za rady, a za váš čas
Zaznamenáno

Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Čím nejlépe sledovat vedení pod omítkou?
 Má někdo z vás zkušenost s digitálním detektorem kovu BOSCH DMF10?
 Může mi někdo doporučit vyhledávač vedení?
 Máte prosím někdo praktickou zkušenost s detektorem kovu DMF 10 Zoom Professional?
 Nemáte zkušenosti a manuál k hledačce kovů pod omítku BOSCH DMO10?
 Mohli by jste mi prosím někdo poradit nějaký levný a spolehlivý detektor kabelů?
 Jaké máte skušenosti s detektorem Bosch - PDO 6?
 Jak fungují detektory vodičů pod napětím?
 Existují i jiní výrobci podhledových detektorů pohybu ?
 Který prístroj na vyhladávanie káblov stene kúpiť?
 Znáte zaměřovače poruch BAUR?
 Jaký byste navrhli snímač pohybu (přiblížení) psa?
 Má někdo zkušenosti (návod) z hledačem kabelů MELID SG-1?
 Jaký doporučíte přístroj pro detekci kabelů pod omítkou?
 OM KOMPLEX: Detektor hořlavých plynů
 B.E.G.: Venkovní detektor pohybu KNX/EIB
 Jak detekovat kontakt brusky s materiálem?
 Ma tu nekdo zkusenost s detektorem vedeni LA-1012?
 ----- Aké skúsenosti máte s detektormi káblov a vodičov pod omietkou??
 Kto predáva detektor zaparkovaného auta v garáži?
 Lokátor Radiodetection PCMx
 Dá se koupit autonomní hlásič požáru s vlastní sirénou s napájením ze zdroje?
 Ako pripojiť centrálny vysávač k domácej automatizácii?
 Detektor úniku vody Solight
 Kdo půjčí detektor nebo detekuje na Strakonicku místo poškození kabelu nn?
 Hlásiče kouře Schrack
 Jaký vybrat generátor tónu se sondou k detekci vedení?
 Jakou zabezpečovací techniku doporučujete klientům pro jejich rodinné domy?
 Znáte někdo spolehlivý bezkontaktní detektor kabelů?
 Dá se někde sehnat infra simulátor pohybu?
 Existuje zkousecka poradi zil jako u ethernet kabelu ale pro vetsi pocet zil?
 Existuje autonomní detektor kouře/teploty, který pravidelně nebliká?
 Tip na akustický detektor vedení
 Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
 Neexistuje sonda s mikro usb na vyhľadávanie káblov pomocí mobilu?
 LSG-3 detektor vyhledá vedení i ve zdi
 TIP na snímače teploty s digitálním výstupem
 Rozšíření produktové řady MTC o nové typy termoelektrických snímačů teploty
 Bezpečná senzorika PSEN
 Kdo zná reflektometr CABLESCOUT 90 ze své praxe?
 Tip na výběrový datasheet detektorů pohybu a přítomnosti ESYLUX
 Jak identifikovat fázový vodič mezi objekty na stejném pozemku?
 Znáte kouřový nasávací hlásič VESDA VLF?
 Kde nachází relé přítomnosti napětí typické uplatnění?
 Kde se naučit trasování, vyhledávání poruch na kabelech v zemi?
 Čím detekovat přítomnost napětí v zaplombované části před elektroměrem?
 Digitální manometr BAROLI 05 s bateriovým napájením
 Existuje zařízení pro detekci kovů v textilních výrobcích?
 Oceníte u snímače teploty možnost volby různých typů čidel a výstupních signálů?
 Jak vyhledat poruchu kabelu v zemi?
 Kdo mi vyhledá poruchu kabelu v zemi?
 Vie mi niekto poradiť, kto vyrába, resp.kde sa dá kúpiť vyhľadávač vedenia?
 Co říkáte na nový způsob vyhledávání vedení?
 Máte vlastní lokátor kabelů a potrubí?
 Jak najít konkrétní kabel ve svazku se mnohými dalšími?
 Jaké máte zkušenosti s lokátorem A 1005 k Eurotestu?
 Jak najít přerušenou žilu v kabelu v zemi hledačkou Metrawatt cable cop 300?
 Máte zkušenosti s vyhledávačem kabelů Fluke 2042?
 Společnost Radeton zve na Roadshow 2015
 Nemáte tip na alternativu hledačky vedení Progressive 200EP?
 Aký prístroj na vyhľadávanie vodičov a káblov pod omietkou?
 Jaký typ vodiče/kabelu použít jako "trasovací"?
 Kde nebo jak najít vedení staré elektroinstalace?
 Jaký průřez Cu vodiče přikládat k optice?
 Jak změřit kontinuitu dlouhého kabelu (ve zdi)?
 Lze dohledat původní elektroinstalaci paneláku nebo ji raději vypípat?
 Jakou vybrat prozváněčku kabelů?
 Tip na detektor kabelů Voltcraft LSG-10
 Čím hledáte místo poruchy na kabelu? Znáte protrac?
 Jak vyhledat trasu kabelu v železobetonovém stropě?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.