Martin Kurka
Offline
Projektant automatizace a strojů
|
|
« Odpověď #3 kdy: 24.04.2015, 10:23 » |
|
Galvanicky oddělený dvoukanál (oba kanály od sebe i proti zemi) asi do 15000 nenajdete. Co se týče ceny, poradím vám jednu osobní zkušenost. V roce 2002 jsme si do firmy za krvavé peníze koupili Fluke Scopemeter, jeden z prvních. Dodnes je to spolehlivý přístroj, který přežil již 4 sondy. Za tu dobu neměl jedinou poruchu, stále metrologicky sedí, a dodnes je na všechny naše problémy na které jej vytahujeme použitelný. Prostě dnes musím tvrdit, že byl za ty prachy laciný, vydělal si na sebe, a zachránil spoustu ošemetných situací zákaznicky citlivých (rychle, kde je ta nahodilá chyba), nebo zákaznicky sporných (jasné dokazování, u koho je chyba). Zejména pro hledání nahodilých málo často se opakujících dějů s velkými finančními následky je nenahraditelný .
Takže já osobně bych při hledání přístroje pro údržbu strojů šel vždy do něčeho takvéhoto, i když je ta cena proti Vašemu rozpočtu desetinásobná : Fluke 190-104/S ScopeMeter
A z vlastních zkušeností doporučuji toto: - Oprostěte se od jeho ceny, je to měřicí přístroj s morální i fyzickou životností 15let a více. Za tu dobu vystřídáte 4-5 počítačů a 3-4 operační systémy (ten náš Fluka má pro stahování obrazovek program v DOSu).
- Nekoukejte na šířku pásma, ale na počet MS/sec. Pro stroje stačí 2MS/sec a 60 Mhz. Nemusíte měřit, i na vyšších frekvencích stačí vidět průběh i přibližně. Takové IRC čidlo či odměřovací pravítko dává impulzy, nebo nedává, jsou usazené u nuly, nebo plavou, na přesném tvaru až tak nezáleží. Ale musíte zachytit nulový pulz, musíte poznat a zachytit občasné vynechávání čidla.
- Praktiky vzato, nejčastěji jsme osciloskop potřebovali jako paměťový záznam pro pomalé průběhy s časovou základnou kolem a pod 1 sec, ale se zachytáváním falešných impulzů (Glicht detect). Například zakmitávající kontakty čidla, stav odrušováků, rušení na zemních přívodech. Takže u strojů je důležité, jak dobře je udělaný i rozsah měření na nízkých frekvencích.
- Hodně často potřebujete u strojů zachytit událost, která se stala až potom, co se spustí měření. Důležitý je pre-trigger a možnost zachytit kus děle před příchodem startovacího impulzu. To běžné osciloskopy nemívají, dlouhý pre-trigger a široké možnosti spouštění trigovacího vstupu.
- Nemáte-li galvanické oddělení měřených kanálů proti sobě i proti zemi, smrdí to krchovem jak pro vás, tak pro stroj. Některá měření nejde dělat bez galvanického oddělení kanálů vůbec (měření na IGTB můstku a budiči frekvenčního mšniče apod.) Tam nepomůže pouze galvanicky oddělený osciloskop (počítač) a jeho obsluha v gumových rukavicích. To je nouzovka do laborky, ne ke stroji.
- Nemáte-li na Fluke scopemeter, zkuste variantu USB osciloskop + měřicí přístroj se zobrazováním průběhu (třeba Fluke 287, maximálně tak některé Volcrafty).
|