Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #108 kdy: 27.04.2015, 23:30 » |
|
Bleskozvod je uzemnený 1 zvodom z drôtu Al/MG/Si Ø 8 mm na samostatné uzemnenie. Bezpečnostná vzdialenosť s v zmysle STN EN 62305-3, čl.6.3 je nasledovná pre 1 zvod: s=ki x (kc/km) x l = 0,04x(1/0,5)x12=0,96m (pri hrane strechy). Dostatočná vzdialenosť sa nemusí dodržať pri stavbách s kovovým alebo elektricky vzájomne pripojeným oceľovým armovaním.
Toto mě na tom baví nejvíc. Že by v oné magické STN 341398, STN 341391 nebo snad dokonce všemocné NFC 17-102 chyběla ta kouzelná formule o nepotřebnosti dodržovat dostatečnou vzdálenost, tak se odvolává na normu "konkurenční"
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #111 kdy: 28.04.2015, 15:34 » |
|
Vašim posledním dvěma příspěvkům nějak nerozumím, asi jako byste je napsal ve své mateřštině.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #113 kdy: 28.04.2015, 15:51 » |
|
Vašim posledním dvěma příspěvkům nějak nerozumím, ..
Jsem na tom podstaně hůř. Nejde mi na rozum většina příspěvků tohoto diskutéra. Ale identifikoval jsem chybu u sebe, v mém metrixu Tedy je to jen můj problém
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #116 kdy: 28.04.2015, 19:22 » |
|
Presne tak Aby nedošlo ke špatnému pochopení mého přiznání. Největší svou chybu spatřuji v tom, že se nechám vtáhnout do diskuse s člověkem, který omílá to samé dokola, nic nového nepřinese, včetně napjatě očekávaných informací o tom, jak ESE doopravdy funguje. Když zjistí, že informace z křídových letáků nedostačují, začne mluvit nesrozumitelno u řečí. Možná ani nejde o člověka - nadsázka Díky kolegům za teorie o náboji, frekvencích, resonancích a podobně. Mé znalosti jsou v tomto slabší, i díky době kdy jsem to naposledy počítal (musel počítat), nebo jinak řešil a díky vám jsem si něco málo zase oživil.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #117 kdy: 28.04.2015, 20:16 » |
|
...A jiné jazyky někteří z nás včetně mě neovládají. A tak mi asi něco pořád uniká Až dojde na tu maďarštinu, bude hůř :-)
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #123 kdy: 29.04.2015, 18:58 » |
|
... Tak dajte normálnu odpoved Myslím, že tu padla spousta argumentů proč nejsme přesvědčeni o seriozní ochraně při použití aktivní hlavice. A pořád čekáme na pořádný rozbor funkce podložený aplikací konkrétních fyzikálních zákonů. "zajíce v pytli" nekupuji i kdyby byl levný!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Ati
Offline
|
|
« Odpověď #125 kdy: 29.04.2015, 20:30 » |
|
Normálne to funguje, mám na to dôkaz Druhá vec na slovensku od 1 januára 2015 objednali zákazníci 12 kusov na celé slovensko , Tak že dajte to sledovať na Slovensku že budú škody úderov blesku chránením aktivnych bleskozvodom , či nie . Lebo zaťial nie sú , a je viac inštalované ako v Česku
|
|
|
|