Jakou instalovat podložku na dřevo pro zásuvky a vypínače?

(1/3) > >>

Doggy:


Řeším elektroinstala ci v pergole, kde budou zásuvky a vypínače (vlhko a prachu odolné) umístěné na dřevo. Může mi prosím někdo poradit, jak je to v současné době podle norem?
Zda vše podložit azbestovou podložkou, jaký přesah, nebo zda je přesah nutný a zda nejsou zásuvky nebo vypínače, které již podložení nevyžadují?  

Jaroslav Hasala:
Existují spínače a zásuvky, které je možné instalovat přímo na hořlavé podklady, i v krytí IP44.
Např. : http://www117.abb.com/catalog.asp?thema=6254&category=2834
Azbest se už nějakou nesmí používat - je karcinogení.
Pokud bude použitá nehořlavá podložka, lze použít materiál s označením CEMVIN - ten je na tyto učely přímo určený.
Přesah půdorysu přístrojů není nutný.

František Šohajda:
Dnes jsou ,  jak píše kol. HASALA nové materiály pro takové řešení...jsou lišty,krabice, přístroje svítidla určení přímo pro montáž na dřevo...
(Dle třídy hořlavosti dřeva)

Milan Hudec:
Pane kolego jste si jist že cca milimetrový plast dokáže tepelně izolovat stejně jako 5mm cemvin, já bych tam podložku dal tak či tak.

Jan Alin:
Prohořatých přístrojů určených pro montáž na hořlavé podklady jsem už pár viděl, osobně bych si tam tu podložku také dal.