Je bytový dům s více byty zařízením třídy I skupiny B podle vyhl. 73/2010?

<< < (2/3) > >>

Lukáš Rotrekl:
V podstatě do třídy I skupiny B padne každej dům, kde komise (projektant) určí prostředí zvlášť nebezpečné. Potkali jste se s tím předpokládám už všichni. Jak jste se k tomu postavili?

J Lhava:
Z jakého titulu by měly být v bytovém domě vlivy zvlášť nebezpečné?

Lukáš Rotrekl:
No když to napíše projektant, tak  to přece musí být pravda, ne   ;D

Musel bych se prohrabat archivem, ale našel bych toho dost (pokud sem to nepromazal). Od koupelen po venkovní prostředí a terasy.

Jiří Buben:
To by ale musel být prostor pracoviště s vnějšími vlivy zvlášť nebezpečnými. A jelikož v bytovém domě pravděpodobně nebude pracoviště, tak bych z tohoto pohledu byl v klidu. Právě slovo pracovišť je v tabulce v příloze 1 vyhlášky 73/20010 Sb. u skupiny B dost důležité.

Lukáš Rotrekl:
Jo máš pravdu, se musím naučit pořádně číst...  :-\

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana