Je bytový dům s více byty zařízením třídy I skupiny B podle vyhl. 73/2010?
Lukáš Rotrekl:
Modelově bytový dům s 80 byty. Průměrně budu uvažovat obydlení 3 lidmi. Bude elektroinstala ce v tomto objektu spadat do třídy 1 skupiny B podle vyhlášky 73/2010?
Citace: Vyhl. 73/2010
Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob
a tedy jestli z toho poplynou náležitosti této třídě odpovídající, zejména:
Citace: Vyhl. 73/2010
4. Zahájení montáže zařízení třídy I. oznamuje osoba uvedená v bodu 1
bez zbytečného odkladu organizací státního odborného dozoru.
5. Zařízení třídy I. lze uvést do provozu jen na základě odborného a
závazného stanoviska^6) organizace státního odborného dozoru.
František Šohajda:
Bytový dům by neměl být do toho zahrnut.
1/B je pro prostory jako jsou kina,super-hyper markety,divadla ,nákupní centra a pod...
Viz metodika SÚ co je a co není ? (S vyšším nebezpečím úrazu- v Bytech asi není?...)
Michal Slabý:
V tomto případě to asi není nutné, dle metodiky, ale když se obrátíte na TIČR k vyjádření, tak je to taky možné. Akorát to investora bude stát o nějakou kačku navíc. Ještě bych se zeptal na patřičném stavebním úřadě, jestli vyjádření TIČRu nebudou chtít ke kolaudaci.
Lukáš Rotrekl:
Oups, pánové omlouvám se za překlep. Měl jsem na mysli skupinu "D", jen mě nějak uteklo to B. Dotaz mám správně a ptám se na budovy pro shromažďování osob. Podle metodiky přiložené kolegou Šohajdou vlastně není co řešit a je to jednoznačně I/D.
Přiznám se, že přiložený dokument mě do teď unikal.
J Lhava:
Ano, i bytový dům může spadnout do zařízení třídy I.
Jednak viz ona metodika TIČR pro stavební úřady na webu MMR.
Ptal bych se po "projektovaném počtu osob".
Ptal bych se po PBŘ, kde se počty osob počítají.
Podívat se i do ČSN 73 0818, kde je postup jak spočíst počet osob v objektu.
A v neposlední řadě se podívat do ČSN 33 2130 ed. 3, tuším poslední příloha
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana