Plánujeme stavět zděný jednopodlažní RD (8 x 13m) na samotě ve vzdálenosti cca 900m od zástavby a místa připojení (sloup ČEZ).(Plyn nemáme) Dle odhadu potřebujeme jistič 32A. Kabel bude uložen v zemi .
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #1 kdy: 01.04.2015, 11:36 » |
|
Pokud plánujete stavbu, jistě budete mít projektovou dokumentaci. Tato pak "musí" obsahovat návrh připojení objektu. Dle odhadu budete potřebovat kabel AYKY 4x120mm2.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Michaela Žako
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 01.04.2015, 11:51 » |
|
Projektant navrhuje Kabel AYKY-J 3x185+95 - bylo nám však řečeno , že je zbytečně předimenzován. Již jsme měli zpracován projekt, kde jiný projektant navrhoval 2x silový celoplastový kabel typové řady AYKY 4J x 25 – R1+RTČ+CYKY 50x2,5 – RT4 . Došlo však k potřebě upravit místo připojení v původním projektu a první projektant již neměl čas a asi ani chuť se našim projektem zabývat. Oslovili jsme tudíž projektanta jiného , který se nad silou navrhovaných kabelů pozastavoval a navrhuje již zmiňovaný AYKY-J 3x185+95.
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #3 kdy: 01.04.2015, 11:56 » |
|
Projektant by měl vědět, proč takový či makový kabel navrhuje! Určitě si to nevycucal z prstu! Jsou tam určité úbytky napětí na takové délce...
Potom nějaké dohady jsou mimo mísu!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #4 kdy: 01.04.2015, 11:57 » |
|
Ano, projektant může mít pravdu. Jen on zná jistě vstupní data k přesnému výpočtu. Bez nich nelze přesně vypočítat, pak je to vždy jen odhad. Existuje software např. SICHR od OEZ v němž lze perfektně navrhnout napájecí kabel, ale jak jsem již zmiňoval, bez vstupních dat (měření na místě, transrormátor atd.) není výpočet přesný a není vlastně ničím podložený.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Michaela Žako
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 01.04.2015, 12:35 » |
|
Ano, uvažujeme o fotovoltaice, nebo tepelném čerpadle. Nejraději bychom obojí - kombinaci, ale RD je vlastně zemědělskou stavbou ( i když jde o klasický RD využívaný 3-člennou rodinou), protože stavíme na orné půdě. Jsme klasifikováni jako zemědělští podnikatelé, proto pro TČ vyžaduje ČEZ vlastní měření - tzn. museli bychom asi položit ještě jeden kabel pouze pro TČ. Počáteční investice by tedy byla hodně vysoká. Jakékoli nápady a rady vítáme! (budujeme "malou rodinnou farmu pro koně")
|
|
|
|
|
|
Patrik Dedík
Elektrikár a živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 01.04.2015, 14:42 » |
|
To je takto ťažko určiť. Keď mi dáte informácie aké poistky sú na stĺpe, aký je celkový výkon tak to prepočítam dám vedieť aký kábel potrebujete resp. aký vyšiel.
|
Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A Projektovanie E2/A El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov pdedik@centrum.sk
|
|
|
Roger
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 01.04.2015, 15:11 » |
|
Projektant navrhuje Kabel AYKY-J 3x185+95 - bylo nám však řečeno , že je zbytečně předimenzován. Již jsme měli zpracován projekt, kde jiný projektant navrhoval 2x silový celoplastový kabel typové řady AYKY 4J x 25 – R1+RTČ+CYKY 50x2,5 – RT4 . Došlo však k potřebě upravit místo připojení v původním projektu a první projektant již neměl čas a asi ani chuť se našim projektem zabývat. Oslovili jsme tudíž projektanta jiného , který se nad silou navrhovaných kabelů pozastavoval a navrhuje již zmiňovaný AYKY-J 3x185+95.
Takze puvodne jste meli mit elektromer u domu (neboli prodlouzeni DS) a k nemu privod 4x25? Pak ztraty na kabelu plati distributor :-) A proto doslo k potrebe upravit misto pripojeni? Distributor mel namitek? Projektant nemel chut se tim zabyvat, protoze jiz dostal zaplaceno a tak proc by neco delal? Ono vyjde levneji zaplatit jineho projektanta? Malo informaci, ztraty na vedeni za elektromerem (merena cast) do objektu s ohledem na silu vodice si muzete snadno spocitat a zvolit tak optimalni kabel s ohledem na predpokladany prikon a delku vedeni.
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 01.04.2015, 15:18 » |
|
l 2x silový celoplastový kabel typové řady AYKY 4J x 25 Pokud je místo připojení těsně vedle trafa, tak by to mohlo možná vyjít...sice s úbytkem 5% EDIT: Zapoměl jsem dodat, že koeficientem soudobosti 0,65 CYKY 50x2,5 – RT4 .
Toto je co za kabel? Nebo je to překlep a mělo být CYKY 5x2,5mm, jako povelový kabel na HDO?
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #14 kdy: 01.04.2015, 15:43 » |
|
To je takto ťažko určiť. Keď mi dáte informácie aké poistky sú na stĺpe, aký je celkový výkon tak to prepočítam dám vedieť aký kábel potrebujete resp. aký vyšiel.
Odvážné tvrzení. Z pojistek a celkového výkonu? ??
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #15 kdy: 01.04.2015, 16:10 » |
|
Návrh podobného řešení, nepatří do položky rohlík, který koupím kdekoliv a vždy se nějak najím.
To, že připravujete nějaký objekt a máte ,noho plánů do budoucna, znamená, že tyto plány musíte řešit už teď. Přesněji musíte počítat s tím, že se vám podnikání, nebo koníček může rozšířit a bude zapotřebí navýšit hlavní jistič. Nemalou položkou u takto dlouhého vedení, jsou pak jeho vlastní ztráty. Osobně bych vám tedy doporučil, počítat raději s větším průřezem. Jistě se tato investice vyplatí. O jakém průřezu se ale bavíme nevím. Samotná délka vedení, je pouze jednou z několika důležitých informací. Jako většina jiných, vás asi odkážu na služby jiného projektanta, který navrhne řešení podle konkrétních potřeb a podmínek.
Jinak jsem kdysi řešil něco podobného a nakonec si zákazník spočítal, že než tahat dva kabely, vyjde ho levněji položit jeden silnější s tím, že ho pak bezplatně předá místnímu distributorovi . Jemu to přineslo, sice za větší investici, především elektroměr vedle domu, minimální ztráty na vedení, které by platil on a v budoucnu žádné starosti s údržbou. ALe to se může zásadně lišit, tedy ta výhodnost, případ od případu.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #17 kdy: 01.04.2015, 19:10 » |
|
Kdyz mi vyleti jistic, tak...
.......ruce na prsa a hurá do terénu :-) Pohyb je dobrý na udržování dobrého kardiovaskulár ního systému. Tak vzpomínám, kolikrát mi doma vybavil jistič u elektroměru ?? Asi bych moc nezhubl.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|